【话题】消防巡检控制柜里的变频器的选择?(20180315)

分享到
1748
425713902
文章数:132
年度积分:50
历史总积分:1748
注册时间:2012/6/2
发站内信
发表于:2018/3/13 16:12:54
#0楼
消防巡检控制柜里的变频器的选择是与电机同功率吗?是不是可以选择小点,是因为巡检的频率只有15HZ。
[此贴子已经被jint于2018/3/16 8:26:42编辑过]
9851
yutianhe95
文章数:3350
年度积分:186
历史总积分:9851
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/3/13 16:31:07
#1楼
以下是引用4257139022018/3/13 16:12:54的发言:
消防巡检控制柜里的变频器的选择是与电机同功率吗?是不是可以选择小点,是因为巡检的频率只有15HZ。


省成本的想法不错,尤其是对于大功率主泵和国外品牌。不过确实没试过,基本都是按照额定功率选。

我们这边现在比较头痛的是控制柜的消防 CCCF 证书问题,厂里现在正在做这块的取证工作。
21843
yejingmao
文章数:12621
年度积分:50
历史总积分:21843
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2018/3/13 16:33:36
#2楼
是不是试运行只用15HZ?
14311
卢学斌
文章数:5287
年度积分:118
历史总积分:14311
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/13 16:45:40
#3楼
回复 #2楼 yejingmao
巡检就是低速让水泵转转,防止长久不用水泵失效。
14014
超级大手 版主
文章数:4344
年度积分:50
历史总积分:14014
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/13 17:06:09
#4楼
个人感觉。假如巡检柜要巡检的电机最大是110千瓦。巡检柜内配置的变频器不能小于55千瓦,
14014
超级大手 版主
文章数:4344
年度积分:50
历史总积分:14014
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/13 17:09:10
#5楼
以下是引用yutianhe952018/3/13 16:31:07的发言:
 110kw/55kw够用了
25119
wenquan753
文章数:15287
年度积分:50
历史总积分:25119
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/3/13 19:51:27
#6楼
何谓巡检?
变频器最少也是和电机功率相同吧!
这种价格差异也不会太大!
运行频率只有15HZ,长时间这样运行对电机也不好吧!
9851
yutianhe95
文章数:3350
年度积分:186
历史总积分:9851
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/3/13 21:16:08
#7楼
以下是引用wenquan7532018/3/13 19:51:27的发言:
何谓巡检?
变频器最少也是和电机功率相同吧!
这种价格差异也不会太大!
运行频率只有15HZ,长时间这样运行对电机也不好吧!
这只是消规要求的,主要是定期工作检查设备的运行状况,运行一段时间而已。正常工作时都是直接启动或者自藕降压或者星三角居多。变频就是单纯得巡检。毕竟消防泵是长期不怎么用的。
此帖发自手机工控论坛
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/3/13 21:44:21
#8楼
消防用的绝不能省按照电机额定功率配,出问题这个锅不好背
14014
超级大手 版主
文章数:4344
年度积分:50
历史总积分:14014
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/14 0:54:09
#9楼
消防巡检,顾名思义就是对消防设备定期的巡视检查,以保证设备在突发情况下能够随时启动。重点针对消防水泵类。巡检柜主要利用变频器对消防水泵逐个进行低频巡检,频率一般不超过10 Hz,每台电机大约巡检30-60 秒左右。并和消防水泵启动设备有联动关系,巡检柜中变频器功率选择,基本是按要被巡检水泵中电机功率最大的50%选择。个人分析。