工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 【话题】三菱程序遇到奇怪问题(20170801)
发表新帖 回复该主题
回帖:18个,阅读:1114 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

【话题】三菱程序遇到奇怪问题(20170801)

分享到
11050
逍遥的久鸣
文章数:4277
年度积分:284
历史总积分:11050
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/7/30 11:33:18
#0楼
 这几天我在写一台机的程序,2个转盘用的是直流电机加分割器带减速机凸轮机构,用的FX-3U,程序一千六百多步,这台机器是2014年做的,因为其他原因,就一直还在,现在我接手了。
 现在遇到一个奇怪问题,有时候空打产品,可以打几千次没有问题,有时候打几百次就突然不动了,监控分析本来内部触发的信号没有触发,让我非常郁闷,这让我很抓狂,研究了很久!
  想了想分析了一下可能出现的原因  1  程序有些地方不是很合理   2 PLC可能被干扰  3 车间温度太高了  现在还在思考中,大神们这个问题你们是怎么看的呢?
[此贴子已经被jint于2017/8/2 8:53:11编辑过]
18945
PLC-hmi
文章数:7455
年度积分:202
历史总积分:18945
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/7/30 13:35:33
#1楼
换个内部点试试
什么情况都是有可能的
plc是不是正品也不一定吧
84475
ZCMY 版主
文章数:47271
年度积分:534
历史总积分:84475
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/7/30 14:25:56
#2楼
换个PLC试下;
25119
wenquan753
文章数:15287
年度积分:50
历史总积分:25119
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/7/30 15:21:11
#3楼
没有被触发时条件有没有满足?
在线看看嘞!
条件满足了就换个点位试试!
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/7/30 15:48:45
#4楼
首先检查程序(PLC+触摸屏)有没有隐含复位,如果是行货PLC本身异常原因很少
24525
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/7/30 18:22:30
#5楼
或观察内部触发的信号的条件,是否可靠。
25091
goldage
文章数:14408
年度积分:593
历史总积分:25091
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/7/30 22:18:29
#6楼
个人认为如果以前没问题的话,只是这段时间出问题,建议还是检查一下硬件,比如PLC 的检测端口线
6415
dianzima
文章数:1336
年度积分:50
历史总积分:6415
注册时间:2009/10/16
发站内信
秀秀我的办公桌
发表于:2017/7/31 11:57:32
#7楼
我一个客户出现了一个输出的问题fx1s的输入点都满足要求了,就是不输出。以前工作正常,用了半年出现的这问题,我发个新的plc好了。然后旧的回来测试没问题。也不知道是客户那里真有没满足的条件,还是就是plc有问题,在现场就是不能输出。也没搞懂。
9958
heshilih
文章数:965
年度积分:265
历史总积分:9958
注册时间:2010/8/25
发站内信
发表于:2017/7/31 12:29:06
#8楼
以下是引用dianzima2017/7/31 11:57:32的发言:
我一个客户出现了一个输出的问题fx1s的输入点都满足要求了,就是不输出。以前工作正常,用了半年出现的这问题,我发个新的plc好了。然后旧的回来测试没问题。也不知道是客户那里真有没满足的条件,还是就是plc有问题,在现场就是不能输出。也没搞懂。
这种现象是很难解决的,问题模糊复杂,难以摸清问题的根本性,很多都难以得到答案。
17908
qjj740210
文章数:4713
年度积分:677
历史总积分:17908
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2017/7/31 15:02:03
#9楼
我遇到过PLC内部软元件M一个位永远接通的故障,成熟的程序,正常使用好长时间后出现一输出常通,现场去监控发现驱动这个输出的M位常通。
断电不行;刷新PLC程序不行;PLC恢复出厂值(内存清零)也不行。最后将那个常通M位改成其他M位解决。PLC现场服役拿不回来,我一直在想,我将那台PLC程序清空,断电静置一段时间后直接下载一空程序通电监控,这时那个常通的M位不知道会是啥情况?