发表于:2016/10/15 10:00:21
#20楼
距离大约30米吧
4731
liujiandong7
文章数:1324
年度积分:129
历史总积分:4731
注册时间:2014/10/30
发站内信
发表于:2016/10/15 10:29:07
#21楼
应该是干扰造成的
此帖发自手机工控论坛
10436
xlian
文章数:3235
年度积分:76
历史总积分:10436
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/10/15 18:09:36
#22楼
线路上有干扰
此帖发自手机工控论坛
1174
nbc169
文章数:123
年度积分:50
历史总积分:1174
注册时间:2011/8/17
发站内信
发表于:2016/10/15 20:03:28
#23楼
问题是编码器在正转是高速计数器是加数的,有干扰应该是不会计数吧,可又怎么会减计数呢?
14813
liuhuoaaa
文章数:8601
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2016/10/16 7:57:47
#24楼
编码器有问题或者程序有问题