#0楼
压力控制水泵启停程序范例借鉴一下,比如说压力小于0.4mpa启动一号水泵,压力大于0.6mpa停止水泵,感谢
[此贴子已经被jint于2017/12/3 10:53:01编辑过]
10分悬赏
24261
zzn6737
文章数:12013
年度积分:190
历史总积分:24261
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/11/30 23:25:37
#1楼
楼主用什么样的压力表啊?电接点?还是用压力变送器?
前者电接点压力表调好下限0.4  上限0.6,启保停电路会吧?
后者就要模拟量编程了,硬件要有模拟量输入接口!
楼下大师补充吧……
13675
465010287 版主
文章数:6312
年度积分:144
历史总积分:13675
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2017/12/1 7:55:21
#2楼
启保停,压力达到了就启动,低于压力就停止
此帖发自手机工控论坛
4101
516596794
文章数:127
年度积分:62
历史总积分:4101
注册时间:2016/9/6
发站内信
发表于:2017/12/1 8:25:33
#3楼
回复 #2楼 465010287
附件 P71201-082417.jpg



试一下看看
24223
ytleaderplc
文章数:10248
年度积分:649
历史总积分:24223
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2017/12/1 9:48:30
#4楼
模拟量处理,比较。
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/12/1 21:38:57
#5楼
如果用的电接点的压力表检测,直接就是开关量的问题
615
随遇而安ZPgM
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:615
注册时间:2016/3/4
发站内信
发表于:2017/12/1 23:23:00
#6楼
回复 #3楼 516596794
谢谢,因为要有手动和自动,而且是两台泵,一备一用
此帖发自论坛APP
24261
zzn6737
文章数:12013
年度积分:190
历史总积分:24261
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/12/2 8:24:06
#7楼
以下是引用随遇而安ZPgM2017/12/1 23:23:00的发言:
谢谢,因为要有手动和自动,而且是两台泵,一备一用
问题越来越复杂了?硬件电路设计好了没有?
8500
gzlsj
文章数:2663
年度积分:50
历史总积分:8500
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2017/12/2 8:24:21
#8楼
这种控制压力表要选好同时安装时要装在人不一碰到的地方。