1549
lof119
文章数:231
年度积分:50
历史总积分:1549
注册时间:2004/9/18
发站内信
发表于:2006/1/17 12:11:00
#10楼
m3        T2
---| |---------|/|------------------(T0 k?)
             T0
--------------| |------------------(T1  k?)
              T1
--------------| |-------------------(T2 k?)
     T0
------|/|----------------------------(Y000)
     T0     T1
------| |-----|/|--------------------(Y001)
     T1     T2
------| |-----|/|--------------------(Y002)
不过Y0 Y1 Y2 不能直接接三相电机 必须中间有个放大器
互助,互学。
1549
lof119
文章数:231
年度积分:50
历史总积分:1549
注册时间:2004/9/18
发站内信
发表于:2006/1/17 12:13:00
#11楼
单按X000钮启停M3
互助,互学。
1195
kpgl
文章数:91
年度积分:50
历史总积分:1195
注册时间:2004/8/31
发站内信
发表于:2006/1/29 14:49:00
#12楼
多谢lof119!!!!