中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器维修

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛 艾睿光电产品体验活动 兆华电子手持式工业声学成像仪
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 德国VAC三端电流霍尔怎么检测OUT脚的信号?
发表新帖 回复该主题
回帖:10个,阅读:209 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

德国VAC三端电流霍尔怎么检测OUT脚的信号?

分享到
4508
lf2039952
文章数:1307
年度积分:120
历史总积分:4508
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2022/5/11 8:38:30
#0楼
附件 阿里旺旺图片20220511082843.jpg



附件 阿里旺旺图片20220511083115.jpg



4508
lf2039952
文章数:1307
年度积分:120
历史总积分:4508
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2022/5/11 8:51:04
#1楼
4644-X271 正负15V供电,可能穿心输入200A电流时,OUT输出是200MA,模拟测试时输入电流几安培之内,OUT输出呈线性,电流再大输出就是15V,搞不清楚问题出那里了?
附件 IMG_20220511_082642.jpg
[此贴子已经被作者于2022/5/11 8:53:59编辑过]
17532
kazefsh
文章数:6726
年度积分:693
历史总积分:17532
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2022/5/11 10:57:56
#2楼
规格书看仔细,是1:2000的输出最大100mA。可能坏了吧,替换,左右都试试
17532
kazefsh
文章数:6726
年度积分:693
历史总积分:17532
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2022/5/11 11:00:02
#3楼
可以测直流,现在有大功率的低压直流电源,接大功率的电阻,至少能测到50-60A
13118
yuanyuesheng
文章数:2537
年度积分:730
历史总积分:13118
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2022/5/11 12:26:35
#4楼
既然如此,换吧。。。或者,拆开看一下,运放换换。
16788
xq09181 版主
文章数:3182
年度积分:485
历史总积分:16788
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/5/11 17:31:24
#5楼
三线式电流输出型电流传感器。从直流角度看,动、静态对地都为0V,有电压输出即坏;
测试可用交流电压发生器施加电流信号,测试OUT端的交流输出电压,呈现线性关系,应该是好的。
个别传感器也可以用直流电流发生器来检测,当电流方向变更时,输出电压正、负可变,但比例值不变,就是好的。
另外有三路传感器,也可以对比测量,得出结论应该不难。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
4508
lf2039952
文章数:1307
年度积分:120
历史总积分:4508
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2022/5/14 11:45:08
#6楼
回复 #2楼 kazefsh
规格书我用的是类似的一个VAC的三脚电流霍尔4644-X201。
[此贴子已经被作者于2022/5/14 11:48:01编辑过]
4508
lf2039952
文章数:1307
年度积分:120
历史总积分:4508
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2022/5/14 11:59:56
#7楼
回复 #4楼 yuanyuesheng
拆开过除了变压器就是两个比较器芯片,修起来不复杂,也买两批次,第一回直接买来一个坏的,同行死活不承认,第二回买了一张带霍尔的板,也有一个明显是坏的,最后买了一台二手机,原问题是原机海利普运行几小时报接地故障E.14,现在我是要测试X271遇到理解不过去的问题。
4508
lf2039952
文章数:1307
年度积分:120
历史总积分:4508
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2022/5/14 12:13:23
#8楼
回复 #5楼 xq09181
谢谢咸老师回帖,我是用直流电流穿心测霍尔输出信号的,测4端的普通电流霍尔时,当额定电流通过时,霍尔输出脚OUT输出4V,整个过程呈线性,但测X271三端霍尔时,穿心电流1-3A电流时霍尔输出成线性,但穿心电流3A-200A时,霍尔输出是15V。。。而后又把霍尔的输出接电阻接入地形成回路再测,结果依旧。因为霍尔手头有多个,测试情况都一样,基本能确定是电压测试方法错误,莫非要串入电流表监控输出电流吗?
5970
Tivian
文章数:848
年度积分:819
历史总积分:5970
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/5/14 13:04:31
#9楼
我感觉输出是电流信号,输出的电流和后面接的负载有关系,你可以并一个小的电阻在输出端试试
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2022 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004