中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

西门子SIEMENS

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛 艾睿光电产品体验活动
工控论坛首页 西门子SIEMENS → 浏览主题: 200smart采集模拟量全部变成32767
发表新帖 回复该主题
回帖:26个,阅读:916 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

200smart采集模拟量全部变成32767

分享到
6001
towngas
文章数:1025
年度积分:701
历史总积分:6001
注册时间:2006/10/12
发站内信
发表于:2022/1/7 15:40:21
#0楼
用户报现场数据全部显示最大值,设备远在2000KM外,叫用户拍了PLC运行照片;程序远程在线显示模拟量采集值为32767,设备用了半年以上,查看历史曲线1月3号信号变化的;现场PLC和模块没硬件报警灯,但是4个通道灯都没亮;采集了2个二次表和2个传感器电流信号,二次表液晶显示正常。是信号受干扰还是模拟量模块硬件问题?



附件 宁A003-1.jpg



附件 宁A003-2.jpg

附件 宁A003-3.jpg



24958
秀空
文章数:13223
年度积分:650
历史总积分:24958
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2022/1/7 16:11:38
#1楼
通信线断了吧。
此帖发自手机工控论坛
6001
towngas
文章数:1025
年度积分:701
历史总积分:6001
注册时间:2006/10/12
发站内信
发表于:2022/1/7 16:49:55
#2楼
以下是引用秀空2022/1/7 16:11:38的发言:
通信线断了吧。
模拟量采集没走通讯喔,取得4-20mA信号;第一次碰到这种情况
12202
xuhuifox
文章数:2272
年度积分:536
历史总积分:12202
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2022/1/7 17:10:55
#3楼
模块挂了吧,没接模块,模拟量的数据就是32767的!
                 一切为了生活
1761
余生少年
文章数:711
年度积分:346
历史总积分:1761
注册时间:2019/8/19
发站内信
发表于:2022/1/7 17:33:22
#4楼
接线没接对,或者模块没接上,数据没采集上来
5801
Tivian
文章数:801
年度积分:650
历史总积分:5801
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/1/7 19:22:50
#5楼
公共线断了吧,输入端口都是高电平
6001
towngas
文章数:1025
年度积分:701
历史总积分:6001
注册时间:2006/10/12
发站内信
发表于:2022/1/8 12:38:20
#6楼
接线肯定没问题,设备已经运行半年多了,并且多路信号是不同供电的;现在感觉最可能的判断是那AE04模拟量模块挂了。西家问了也不好判断,只能先邮寄模块更换试试
10564
蛇会大学
文章数:4093
年度积分:606
历史总积分:10564
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/1/8 12:55:52
#7楼
现场不会找个懂电的查一下吗?量一下输入电压就知道了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
6001
towngas
文章数:1025
年度积分:701
历史总积分:6001
注册时间:2006/10/12
发站内信
发表于:2022/1/8 13:28:41
#8楼
以下是引用蛇会大学2022/1/8 12:55:52的发言:
现场不会找个懂电的查一下吗?量一下输入电压就知道了
看模块指示灯感觉不是供电问题,还有一种可能就是模拟量模块与PLC连接口拼装插接问题
3739
第三颗牙
文章数:506
年度积分:366
历史总积分:3739
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2022/1/8 13:47:06
#9楼
先量模拟量的电流,如果输入的电流和现场实际一样,那就查模块,查模块和CPU的连接。
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2022 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007