工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: 4-20mA电流信号问题
发表新帖 回复该主题
回帖:3个,阅读:199 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

4-20mA电流信号问题

分享到
1468
xiao007
文章数:208
年度积分:83
历史总积分:1468
注册时间:2001/4/11
发站内信
发表于:2021/11/25 16:20:34
#0楼
现场有1个二线制的压力变送器输出4-20mA电流信号给FX2n4AD模块,对应触摸屏0到100数值,刚开始触摸屏显示数值波动范围在3以内,比较稳定,但使用几天后发现数值波动很大,波动范围十几二十这样,换另外一路输入也是这样,用表量变送器电流信号很稳定,就是接入模块监控程序数值波动很大,什么取平均值、屏蔽接地都没用。
6755
6926792
文章数:962
年度积分:90
历史总积分:6755
注册时间:2012/8/13
发站内信
发表于:2021/11/25 16:54:07
#1楼
并个小电容试试
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
33823
YXBK 版主
文章数:15742
年度积分:170
历史总积分:33823
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/11/25 19:29:14
#2楼
从其他地方弄路电流试试,判断一下到底是哪个的问题
大家一起学习
19930
goldage
文章数:11781
年度积分:180
历史总积分:19930
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/11/25 21:20:46
#3楼
用信号发生器来检测是不是你的信号本来就波动