案例简介:
本案例是无锡艾默森Modbus转Profinet网关将丹佛斯变频器接入西门子1200PLC
用到的设备为西门子1200PLC一台,Modbus转Profinet网关一个,丹佛斯变频器一台。
附件 1.jpg
Modbus转Profinet网关配置方法:
打开博图,新建项目并添加GSD文件。
附件 Modbus转Profinet网关1.jpg
建立Profinet连接,设定Modbus转Profinet网关的IP地址和设备名称,IP要和Modbus转Profinet网关保持在同一网段。
附件 Modbus转Profinet网关2.jpg
进入Modbus转Profinet网关设备视图选择输入输出的总数据长度,
附件 Modbus转Profinet网关3.jpg
从右侧硬件目录中添加所选长度,
附件 Modbus转Profinet网关4.jpg
下载配置到PLC,打开无锡艾默森Modbus转Profinet网关配置软件进行modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MM。
附件 Modbus转Profinet网关5.jpg
设置无锡艾默森Modbus转Profinet网关的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致。
附件 Modbus转Profinet网关6.jpg
附件 Modbus转Profinet网关7.jpg
设置无锡艾默森Modbus转Profinet网关的485参数波特率,数据位,奇偶校验要和从站要保持一致。
附件 Modbus转Profinet网关8.jpg
响应等待和轮询延时需要根据从站设备调整时间间隔,如果从站回复速度慢则将响应等待时间调大,如果从站回复后要求等待一段时间再接收下条命令,那么需将Modbus转Profinet网关轮询延时调大。在ModbusRTU上右键选择插入,在下级菜单中点击Node填写从站站号。
附件 Modbus转Profinet网关9.jpg
附件 Modbus转Profinet网关10.jpg
继续右键点击插入,
附件 Modbus转Profinet网关11.jpg
根据不同需求选择所需功能,
附件 Modbus转Profinet网关12.jpg
打开丹佛斯变频器手册,设置变频器485参数。
附件 Modbus转Profinet网关13.jpg
注意变频器的寄存器地址是从1开始,所以填写地址时候要进行偏移。
附件 Modbus转Profinet网关14.jpg
附件 Modbus转Profinet网关15.jpg
按图中显示3-41地址计算为3410,从上述报文可知,站地址为1使用功能码为03起始地址为0D51换算为10进制为3409数据长度为两个字节(一个寄存器),按图中显示3-41地址计算为3410地址减1后与报文相符。那么无锡艾默森Modbus转Profinet网关配置如下,设置485参数。
附件 Modbus转Profinet网关16.jpg
本例为波特率9600, 8数据位,1停止位,无校验,站地址设为1。
附件 Modbus转Profinet网关17.jpg
用03功能码读取地址3409(注意要填写十进制数)寄存器数量1个字(2字节)。
附件 Modbus转Profinet网关18.jpg
内存映射地址设置为0,表示数据会显示到I68,所以监控IW68会看到该寄存器数据,以此类推。写参数也如此,功能码换成06地址为C359(50009)写入2000HEX。
附件 Modbus转Profinet网关19.jpg
案例总结:
以上内容为无锡艾默森Modbus转Profinet网关将丹佛斯变频器接入西门子PLC1200的配置案例。
附件 未标题-1.jpg



4410
欧巴马
文章数:238
年度积分:334
历史总积分:4410
注册时间:2013/10/11
发站内信
寻找英威腾(一)
发表于:2020/12/10 23:58:28
#1楼
学习了!!!!!!!!!!!
49040
kdrjl 版主
文章数:24458
年度积分:257
历史总积分:49040
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/12/12 11:15:52
#2楼
再怎么转,能把通讯速率提高到以太网的100M吗?如果不能,转不转意义不大呀?