#0楼
附件 IMG_20201016_173738.jpg

三菱伺服控制器的ALE9故障,L1  L2L3有三相220电源进人,电源接触器正常请教各位师傅这是控制器内部故障还是外围引起的故障
[此贴子已经被作者于2020/10/16 18:28:32编辑过]
此帖发自手机工控论坛
36187
fumz78 版主
文章数:17046
年度积分:1983
历史总积分:36187
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2020/10/16 21:13:53
#1楼
外部电源没问题,那就是内部的主电路部分有问题了。
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
9830
xquan
文章数:2891
年度积分:119
历史总积分:9830
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2020/10/16 21:18:48
#2楼
内部故障!

还有什么问?
75609
ZCMY 版主
文章数:45139
年度积分:2844
历史总积分:75609
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/10/17 8:18:49
#3楼
确认电压及接线没问题,就伺服驱动器有故障,送修吧;
543
442443017
文章数:50
年度积分:543
历史总积分:543
注册时间:2019/12/21
发站内信
发表于:2020/10/17 16:03:48
#4楼
这台控制器很古老了,大概有十几年了,机台所有资料都没有,电路,程序都没资料,查故障很麻烦。平时偶尔报AL10电源欠压,这两天就频繁报AL50过载,现在直接罢工了,重启都不行。怀疑内部出问题,已经拆下送修了。碰上这些故障都要确认外围没问题才好,不然拉出去又拉回来就不好玩了。
此帖发自手机工控论坛
543
442443017
文章数:50
年度积分:543
历史总积分:543
注册时间:2019/12/21
发站内信
发表于:2020/10/19 18:56:39
#5楼
附件 IMG_20201019_183446.jpg
修好用了六千大洋,这种古董不知道划不划算,是不是修不如买。