发表于:2020/9/26 17:03:08
#0楼
硬件配置:伺服电机+减速机 目的,移动工作台(工作台是对向的,)张大缩小.工作台很重,
电子尺配置的是1000个脉冲一圈,减速机是20:1的,PLC硬件是100K的频率,
电机额定是3000转/分钟 额定是50转/秒 50转*1000也就是50K最高速度,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
这个工位程序写好了,发过去.说明文档(手动,移动到,搜索预置点).没在现场,也不好测试最高速度下的加减速,只是口头特别提醒加减速整多点.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~半小时后
A:**工,你这个伺服不动啊.
我: 我远程看看,奥,你这个伺服加减速是0.速度也是0 肯定动不了.你在触摸屏上面 加减速500MS,速度10MM/S.点点试试
A: 能动了,谢谢啊.
````````````````````````````又过了一小时
A:**工,咋又不动了呢.
我:我在远程看看.......奥,你伺服报错了,触摸屏应该有提示的.
A 哦,我看到了.我重启试试.
.....................
A:我一点手动移动伺服就报错.
我:我远程看看..伺服加减速:0.1MS,移动速度100mm/s.
倒地身亡.
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````再过了半小时.
A:**工,搜索原点为什么不是0呢,
我:为什么是0呢?你把当前宽带输入预置点,然后在搜索一次就OK了.
A:为什么不是0点呢.搜索都是0点啊.
我:那个没必要,直接输入当前实际值,以后每次搜索完毕,只要没动过感应器,位置都很准的 .
A:他们都是0点,为什么不是0呢.
我.........................................
为什么要归零?为什么要归零?为什么要归零?为什么要归零?为什么要归零?为什么要归零?为什么要归零?为什么要归零?为什么要归零?
因为伺服归零的时候,你的工作台就撞了.
