发表于:2020/9/26 12:55:54
#0楼
我单位的一台ACS880变频器,拖动一台75kW的水泵,变频器是206A的。最近经常性发生在启动瞬间就报“2310”过流故障,复位后又能正常启动了,因为工艺要求需要频繁启动,启动后两次正常,第三次又报同样的故障了,复位后又可以正常启动了,然后第二次启动者是第三次启动又报故障了。加大了加速时间,故障依旧。经过反复对电动机、电缆进行排查后,确认是变频器本身的问题,遂联系了ABB的售后,售后人员来到之后,进行了拆机检查,未发现有任何问题,但还是将驱动板进行了更换,送电后开机,依然如故,这下ABB的售后也懵圈了,然后他突发奇想,将变频器的控制模式由“标量控制”改为了“DTC”控制,并进行了电机辨识操作,然后试启动变频器N次后,居然再也不报“2310”故障了,奇迹般的好了。问售后这是什么道理,他也一头雾水。现在我想问一下各位大神,这台变频器到底有没有问题啊?