中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

PLC论坛

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: QD75MH4定位模块与MR-J3-40B 进行手动JOG,
发表新帖 回复该主题
回帖:2个,阅读:111 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

QD75MH4定位模块与MR-J3-40B 进行手动JOG,

分享到
12064
465010287 版主
文章数:6215
年度积分:1273
历史总积分:12064
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2020/9/26 1:25:45
#0楼
出现十进制的错误代码 108
附件 QQ截图20200925121519.jpg

附件 QQ截图20200925132521.jpg

附件 QQ截图20200925132531.jpg

附件 QQ截图20200925132540.jpg

附件 QQ截图20200926011643.jpg

附件 QQ截图20200926011717.jpg

附件 QQ截图20200926011803.jpg

附件 QQ截图20200926011823.jpg

附件 QQ截图20200926011841.jpg

附件 QQ截图20200926011855.jpg

附件 QQ截图20200926011917.jpg



不知道那个环节出错了。伺服上显示b00 第一个轴
929
wufeng622
文章数:26
年度积分:334
历史总积分:929
注册时间:2015/1/3
发站内信
发表于:2020/9/28 16:57:54
#1楼
模块要先准备OK,再执行JOG
36309
fumz78 版主
文章数:17050
年度积分:2105
历史总积分:36309
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2020/9/30 11:52:17
#2楼
在正常状态下伺服要显示d01、d02等,注意第一个轴是要d01,显示b表示伺服没有ON,另外00属于试运行模式,确定下伺服驱动器上站号拨码有没有正确。