中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

PLC论坛

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: QD75MH4定位模块与MR-J3-40B 进行手动JOG,
发表新帖 回复该主题
回帖:5个,阅读:1100 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

QD75MH4定位模块与MR-J3-40B 进行手动JOG,

分享到
13430
465010287 版主
文章数:6286
年度积分:320
历史总积分:13430
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2020/9/26 1:25:45
#0楼
出现十进制的错误代码 108
附件 QQ截图20200925121519.jpg

附件 QQ截图20200925132521.jpg

附件 QQ截图20200925132531.jpg

附件 QQ截图20200925132540.jpg

附件 QQ截图20200926011643.jpg

附件 QQ截图20200926011717.jpg

附件 QQ截图20200926011803.jpg

附件 QQ截图20200926011823.jpg

附件 QQ截图20200926011841.jpg

附件 QQ截图20200926011855.jpg

附件 QQ截图20200926011917.jpg



不知道那个环节出错了。伺服上显示b00 第一个轴
1344
wufeng622
文章数:36
年度积分:134
历史总积分:1344
注册时间:2015/1/3
发站内信
发表于:2020/9/28 16:57:54
#1楼
模块要先准备OK,再执行JOG
38370
fumz78 版主
文章数:17176
年度积分:124
历史总积分:38370
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2020/9/30 11:52:17
#2楼
在正常状态下伺服要显示d01、d02等,注意第一个轴是要d01,显示b表示伺服没有ON,另外00属于试运行模式,确定下伺服驱动器上站号拨码有没有正确。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
203
923232163
文章数:33
年度积分:203
历史总积分:203
注册时间:2023/4/3
发站内信
发表于:2023/5/26 17:03:38
#3楼
大哥,给个联系方式,跟你一样的问题,请教下,谢谢。我的手机号18565790021微信同号
13430
465010287 版主
文章数:6286
年度积分:320
历史总积分:13430
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2023/5/29 0:54:22
#4楼
回复 #3楼 923232163
你现在问题解决了,,有没有咨询一下三菱的客服技术支持电话
203
923232163
文章数:33
年度积分:203
历史总积分:203
注册时间:2023/4/3
发站内信
发表于:2023/6/6 9:46:54
#5楼
回复 #4楼 465010287
已经解决,参数设定问题,加个微信18565790021
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2023 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004