现有不同漏保下的两个火线(不同相),我现在有个2相(不是单相哦)380V用电设备,比如:电焊机,现在我怎么做才能不让上级漏保跳闸呢?如图:
附件 c8cd860e5e03bd3b8280fd6200f83ae.jpg



附件 f7af73bd7aebfaee207808e7bb6f8c5.jpg
[此贴子已经被作者于2020/9/14 11:56:42编辑过]
28487
YXBK 版主
文章数:13655
年度积分:3030
历史总积分:28487
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/9/14 12:41:00
#1楼
必须要在同一个漏保下接线,否则就会跳闸。
大家一起学习
24377
wenquan753
文章数:15149
年度积分:1261
历史总积分:24377
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/9/14 13:36:31
#2楼
为什么不是在一个回路中?
前端是一个变压器吗?
零线可以接一起吗?
2590
1649111019
文章数:227
年度积分:231
历史总积分:2590
注册时间:2011/8/22
发站内信
发表于:2020/9/14 13:45:40
#3楼
回复 #2楼 wenquan753
同一个变压器,不是同一个漏保。零线可以并在一起。
[此贴子已经被作者于2020/9/14 13:46:22编辑过]
28487
YXBK 版主
文章数:13655
年度积分:3030
历史总积分:28487
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/9/14 16:04:09
#4楼
漏电断路器使用时要注意,所带的负载无论是火线还是零线都要用自己的,同时也不能外借,比如其他地方用的火线在漏保这边接零线或者其他地方用的零线在漏保这边接火线。

漏电断路器里面有个零序电流互感器,3条火线加1条零线一起穿过这个互感器,它的作用是来检测三相的电流矢量和,通俗的讲就是流进多少就要流出多少,正常情况这个零序电流是等于0的,如果有漏电或者说是有一部分电流到其他地方去了,这时零序电流就不是0了,然后经过检测控制电路使脱口电磁铁通电跳闸。
大家一起学习
3385
82252031
文章数:599
年度积分:858
历史总积分:3385
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2020/9/14 16:54:05
#5楼
是想免费借电用吗?
此帖发自手机工控论坛
286
janrainy
文章数:81
年度积分:286
历史总积分:286
注册时间:2020/5/30
发站内信
发表于:2020/9/14 17:07:48
#6楼
没有像你这样接的。在漏保前接,加一个断路器。
4454
想想看
文章数:1405
年度积分:393
历史总积分:4454
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2020/9/14 20:11:39
#7楼
那有这样用电的?即便上级不是漏保也不允许这么用。
1654
昊深
文章数:319
年度积分:61
历史总积分:1654
注册时间:2010/9/3
发站内信
发表于:2020/9/19 15:10:50
#8楼
如果是临时用电,前一级不是漏保,直接在漏保上前接线,再加一个关,如果只用两相,一般电焊机可以改接220伏,如果长期使用一定要正规安装