中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

工控贴图

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 工控贴图 → 浏览主题: 这是什么原因导致着火
发表新帖 回复该主题
回帖:18个,阅读:397 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

这是什么原因导致着火

分享到
14252
李东泽 版主
文章数:6892
年度积分:1244
历史总积分:14252
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/7/16 11:56:57
#0楼
附件 mmexport1594871797867.jpg


居然没有跳闸,这是什么原因造成的
这样安装空间特别小,也不合理
[此贴子已经被作者于2020/7/17 8:50:59编辑过]
10954
bnnyygy
文章数:2541
年度积分:1346
历史总积分:10954
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/7/16 12:23:51
#1楼
一般都是接线接触不良,发热,然后起火。
14252
李东泽 版主
文章数:6892
年度积分:1244
历史总积分:14252
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/7/16 12:26:23
#2楼
以下是引用bnnyygy2020/7/16 12:23:51的发言:
一般都是接线接触不良,发热,然后起火。
但是为什么没有跳闸
此帖发自手机工控论坛
10954
bnnyygy
文章数:2541
年度积分:1346
历史总积分:10954
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/7/16 12:29:37
#3楼
以下是引用李东泽2020/7/16 12:26:23的发言:
以下是引用bnnyygy2020/7/16 12:23:51的发言:
一般都是接线接触不良,发热,然后起火。
但是为什么没有跳闸



没有达到跳闸的条件吧(过载,短路?)
14203
honghaii
文章数:6571
年度积分:907
历史总积分:14203
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2020/7/16 13:38:59
#4楼
拒动作表情
14313
liuhuoaaa
文章数:8492
年度积分:1269
历史总积分:14313
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2020/7/16 15:37:14
#5楼
这应该是过热导致的
5067
zcd207
文章数:1828
年度积分:401
历史总积分:5067
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2020/7/16 15:37:40
#6楼
动力线压接的螺丝松动,致使接头发热。
2120
zjgxk
文章数:235
年度积分:606
历史总积分:2120
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2020/7/16 17:14:58
#7楼
过热不一定过电流,如接触不良,导致接触面过小导致的升温
27856
YXBK 版主
文章数:13304
年度积分:2399
历史总积分:27856
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/7/16 20:37:19
#8楼
这种现象大多是螺丝松动,致使接头发热
大家一起学习
15820
goldage
文章数:9412
年度积分:1751
历史总积分:15820
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/7/16 21:11:00
#9楼
估计是右下角的那个里面发热起火造成