#0楼
客户在使用ModbusTCP/RTU或者DLT645/TCP产品连接现场485仪表的时候
经常会遇到接线的问题,今日科普一下。


RS485应如何接线?(见下图)


注:最后都要接上终端电阻
附件 DLT645_TCP接线示意图.jpg
[此贴子已经被jint于2020/7/2 9:41:03编辑过]
12745
limassol
文章数:753
年度积分:549
历史总积分:12745
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2020/6/30 13:42:56
#1楼
错误的科普,头尾都要终端电阻
21916
bnnyygy
文章数:6249
年度积分:812
历史总积分:21916
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/6/30 13:50:44
#2楼
请问,好多485是网线头或者电话线那种头,怎么按图1接?插4根线进去?



见过不少,485模块出来,直接进端子排,然后端子排分到每个终端
[此贴子已经被作者于2020/6/30 13:51:19编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/6/30 15:43:52
#3楼
你好意思科普吗?
就在尾端接一个电阻——不是随便一个电阻,电阻必须要匹配线路阻抗的!
还有就是485线路首尾都需要电阻!!!
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
8018
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:8018
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/6/30 18:35:25
#4楼
楼主没完成说对,也没完全说错
T(星)型接法有限制,老师很少讲,具体查产品资料
分线不能过长
4669
ddt250
文章数:894
年度积分:74
历史总积分:4669
注册时间:2016/12/26
发站内信
发表于:2020/7/1 11:11:24
#5楼
从未用过终端电阻的路过……
22697
liuxd6909
文章数:12003
年度积分:265
历史总积分:22697
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2020/7/2 6:19:30
#6楼
RS485总线首尾都需加一个终端电阻的 。
思想决定高度
4263
dffeifei110
文章数:1058
年度积分:377
历史总积分:4263
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2020/7/2 8:55:02
#7楼
头尾加终端电阻的目的是啥?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
948
345914826
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:948
注册时间:2010/5/9
发站内信
发表于:2020/7/2 9:34:34
#8楼
不错,是这样的
此帖发自手机工控论坛
8850
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1946
年度积分:710
历史总积分:8850
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2020/8/6 9:33:43
#9楼
回复 #1楼 limassol
头都里面转换器自带终端电阻了,所以没必要再加了