* 帖子主题:

变频器运行中过压分析

分享到
6521
gku0223KKXxJ
文章数:2043
年度积分:263
历史总积分:6521
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/6/19 23:39:22
#0楼
通常大家认为变频器只在减速【降速】过程中易产生过压。岂不知,好多情况下,变频器在运行中也经常出现过压保护,原因有2:一变频器自身的原因,比如变频器选型较小 设置参数不当,变频器使用时间过久 电解电容老化 开关电源故障。。。二变频器外部原因:比如负载转速与变频器输出频率不同步 负载卡顿 惯性冲击负载 电网电压波动 电压高 干扰 电机线长。。。
解决措施;只说运行中过压,加制动。参数错误修改参数。
12871
1053370790
文章数:3879
年度积分:670
历史总积分:12871
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2020/6/20 10:51:56
#1楼
过压遇到比较少,多数是在减速中出现,负载惯量大,减速时间短,制动电阻不匹配。也遇到过变频器自身出现问题,启动时报过压。
47971
kdrjl 版主
文章数:24050
年度积分:1203
历史总积分:47971
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/6/20 19:39:17
#2楼
变频器过压一般都是直流母线过压,这种情况就是电机进入发电状态才会出现。当然如果进线电压太高,参数设置的低,也会造成报过电压故障。
我是你的朋友
15902
goldage
文章数:9461
年度积分:1833
历史总积分:15902
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/6/20 21:46:37
#3楼
运行中报过电压,基本上是刹车单元有问题
5079
zcd207
文章数:1828
年度积分:413
历史总积分:5079
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2020/6/21 9:33:29
#4楼
既然出现了问题就要一项一项的排查,把相关问题按顺序排查,是否真的过压,是否是检测电路的问题,还是吸收稳压的故障,还是斩波电路故障
等等
15674
xq09181 版主
文章数:3027
年度积分:434
历史总积分:15674
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/6/26 7:02:08
#5楼
最近连续修了几台机器,启动中报过压,都为储能电容失效所致。
按道理应该报欠压的,问题是怪在启动过程中,测直流母线电压,确实升高了的。
哪位老师能科普一下?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
5279
711022027
文章数:501
年度积分:768
历史总积分:5279
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2020/6/26 7:29:14
#6楼
变频器是开环控制,为了达到设定的加速时间,可能也是随时在调整输出电流与频率。所以启动过程中也有加减速过程,只是很快看不出来罢了。个人见解,不一定正确。
6521
gku0223KKXxJ
文章数:2043
年度积分:263
历史总积分:6521
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/7/3 19:41:10
#7楼
回版主,主回路大功率电解电容,有两种作用,一是滤波,二是储能。变频器工作久了或负载过重,此电容易发生故障。如版主案例,启动过程中报过压,这是因为变频器启动后或启动时,主回路整流器件 逆变器件开始工作,随着输出频率上升,主回路滤波电容充放电加快,如果此电容特性变差,能量变化,跟不上频率的增长,电容电荷释放太快,电荷有可能将至接近0.这时正好充电脉冲到来,过压是有可能发生的,报过压就是必然了。
15135
kazefsh
文章数:6194
年度积分:651
历史总积分:15135
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2020/7/3 23:08:14
#8楼
回复 #5楼 xq09181
逆变电路和电机线圈构成boost电路。最近我司的产品遇到这个问题,
15135
kazefsh
文章数:6194
年度积分:651
历史总积分:15135
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2020/7/3 23:12:00
#9楼
附件 IMG_20200630_140526.jpg
母线300伏,用电机拖测功机,启动后扭矩仪加4Nm力矩,母线抬高到400伏