发表于:2020/6/8 20:47:54
#0楼
电柜的顶上之前做了一排通风管道,现在没有用了,最近天气原因再加上电房靠近热水池边,热气进入管道凝结水珠掉入刀闸底座上面,由于上面又有灰尘造成三相短路,电房里低压有3级断路器,高压有两级断路器。但最终跳了户外的高压断路器。
事情发生在前天晚上凌晨4点半。整个公司停了电,检查发现是户外高压跳了,叫保养公司过来处理,一切检查后没发现什么问题,后来逐级合闸,当合到这路刀闸时,突然一声响,火光从电柜缝中射出,吓了一大跳。
打开柜子一看刀闸烧了,当时一点都想不通,当时的用电是用的下面的母排,而烧坏的触头是上面的,后面拆下来一摇相间短路了,后来用酒精把灰尘清理干净再用打火机烤了一下阻值就正常了。
做了这么多年第一次见到这么厉害的短路,并且还是这种短路方式。

附件 2020-06-08_202801.jpg

附件 2020-06-08_202819.jpg

附件 2020-06-08_202839.jpg


通风管道拆掉
附件 2020-06-08_202743.jpg



大家一起学习
315
绍杰
文章数:13
年度积分:105
历史总积分:315
注册时间:2018/9/3
发站内信
发表于:2020/6/8 21:44:12
#1楼
这个刀闸是电容柜的吧?电容柜的前级一般是万能断路器,再前面就是高压油断路器,哪来的五级?
27701
YXBK 版主
文章数:13219
年度积分:2244
历史总积分:27701
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/6/8 21:50:34
#2楼
以下是引用绍杰2020/6/8 21:44:12的发言:
这个刀闸是电容柜的吧?电容柜的前级一般是万能断路器,再前面就是高压油断路器,哪来的五级?
这个是分到车间的刀闸,高压进线一个总的断路器,变压器进线一个高压断路器,出线低压柜(供电局配的)两个低压断路器,然后我们自己还配了一个断路器
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
10455
超级大手 版主
文章数:3283
年度积分:1837
历史总积分:10455
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/6/8 22:13:34
#3楼
是前端吧  低压很正常受潮后弧光短路跳高压  常见
此帖发自手机工控论坛
11283
qq2994216177
文章数:3831
年度积分:1141
历史总积分:11283
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/6/9 7:15:44
#4楼
这种短路时候很吓人的……变压器进线前没用熔断器?
此帖发自手机工控论坛
27701
YXBK 版主
文章数:13219
年度积分:2244
历史总积分:27701
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/6/9 8:15:43
#5楼
高压进线
附件 1.jpg

变压器进线
附件 2.jpg

变压器出线
附件 3.jpg

车间出线总柜断路器,现在还在烤火
附件 4.jpg

母线夹击穿对地短路,等配件更换
附件 5.jpg

附件 6.jpg
大家一起学习
1814
skkssun
文章数:109
年度积分:448
历史总积分:1814
注册时间:2015/11/25
发站内信
发表于:2020/6/9 8:21:11
#6楼
见过用起子怼了一下低压小空开的上端的汇流排,然后户外10Kv令克掉了两个。
6644
yutianhe95
文章数:2737
年度积分:711
历史总积分:6644
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2020/6/9 9:56:14
#7楼
10KV的实在不是开玩笑,见过电缆炸裂人在旁边的,见过10KV碰柜体放电的。
我现在真的是越来越胆小了,所以有些低压的电流稍大的柜子我也是设置断路器延伸手柄,不敢去直接扳本体手柄了。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
3061
towngas
文章数:466
年度积分:1080
历史总积分:3061
注册时间:2006/10/12
发站内信
发表于:2020/6/9 10:21:15
#8楼
现场情况千变万化,安全检查非常重要;明天就带相关维护人员对重点设备设施进行大检查,当面看看他们是怎样检查的,作为安全月的一项重点内容。
2408
伟业机电学院
文章数:610
年度积分:726
历史总积分:2408
注册时间:2018/2/26
发站内信
发表于:2020/6/9 10:59:05
#9楼
估计合闸短路那一瞬间挺吓人的,我也是越来越胆小了,每次送电都是小心翼翼的。