* 帖子主题:

咨询一个关于高压闪停的问题

分享到
445
微鑫科技
文章数:175
年度积分:445
历史总积分:445
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2020/6/5 22:32:49
#0楼
所在的工业区由于电网的电力不够用,当负载过大的时候,高压(10KV)直接瞬间给断开,然后又给合上,电力公司的目的是限制工业区的用电量,以保证民用;现在的问题是,突然停电会造成电气线路以及设备的故障,想知道,这个瞬间断开又合上,这样的整个过程大概有多长的时间(反正肉眼是看不出来的,能看到灯会闪一下)。
3137
82252031
文章数:558
年度积分:610
历史总积分:3137
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2020/6/6 8:17:23
#1楼
一种是重合闸,一种是备自投,时间大约0.15-0.5秒,你要这个时间作什么用途?
此帖发自手机工控论坛
445
微鑫科技
文章数:175
年度积分:445
历史总积分:445
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2020/6/6 10:37:26
#2楼
回复 #1楼 82252031
现在需要将控制设备升级,要能够检测出这个时间,好将设备所控制的所有接触器都断开,不然容易造成接触器瞬间断开又合上,很容易把大接触器以及线路搞坏掉。
3137
82252031
文章数:558
年度积分:610
历史总积分:3137
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2020/6/6 12:16:17
#3楼
我们与你相反,需要不跳闸,即外网引起晃电低压配电室进线总开关不能跳闸,把欠压脱扣器都取消了。
你们打算用什么来检测电压并做判断执行,控制策略是什么?
445
微鑫科技
文章数:175
年度积分:445
历史总积分:445
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2020/6/6 16:42:57
#4楼
回复 #3楼 82252031
这边的用电量很大啊,三台630KVA的变压器,都能被搞的冒烟,设备的接触器是630A的大家伙,电机是132KW或者160KW的,电流非常大,瞬间断电后不能再合上,否则会把接触器搞坏掉,其实瞬间断电对设备的影响非常大,由于功率太大,短时间又不能供应的上来,只能彻底的给断开算了,没有办法的办法。现在是通过升级控制板检测的,把电网的50HZ整流成100HZ的脉冲信号,经过处理后送入单片机的计数器,再用定时器,每隔50mS检查一次计数器里的值,如果偏低,则说明出现了瞬间断开,就立即断开所有的控制信号,达到不再合接触器的目的。
24037
wenquan753
文章数:15034
年度积分:921
历史总积分:24037
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/6/6 19:00:37
#5楼
这种属于自动重合闸吧!
把这个功能去掉直接断开吧
这个过程一般在几百ms到1秒内!
重要或者精密设备还是上UPS吧!
23349
cfg168
文章数:14907
年度积分:1165
历史总积分:23349
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2020/6/6 20:51:40
#6楼
以下是引用微鑫科技2020/6/6 10:37:26的发言:
现在需要将控制设备升级,要能够检测出这个时间,好将设备所控制的所有接触器都断开,不然容易造成接触器瞬间断开又合上,很容易把大接触器以及线路搞坏掉。
检测出这个时间有啥用?现在要预防对吧?而不是采集高压闪停的数据,就算采集到一大堆的高压闪停的大数据,也只是作为预防的依据,比如那个时间段闪停频率高,哪个时间段不会闪停。

建议从管理工厂的运作制度入手,比如错峰用电,比如白天休息,晚上夜班通宵生产。
15631
goldage
文章数:9313
年度积分:1562
历史总积分:15631
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/6/6 21:14:20
#7楼
这个短时间的停电再恢复,很多设备会像急停那样停机的,但是部分的照明灯如果是使用气体放电管做光源的话,灯泡会炸掉(现在这样的灯光是比较少了)
445
微鑫科技
文章数:175
年度积分:445
历史总积分:445
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2020/6/6 22:06:37
#8楼
回复 #6楼 cfg168
现在要做的事情是:当检测到电网断电后,立马断开所有的输出控制,让所有的接触器断开,然后必须要人工开启才能重新开始工作,因为控制板的供电为开关电源的,在短时间内断开又合上,电脑控制板还是在正常工作的,工作状态并没有改变,在瞬间断电后,接触器的线圈由于失电,会自动断开,但是控制接触器的信号并没有断,当电网合闸后,接触器的线圈得电又自动合上了,在整个的自动断开与自动合上的这个时间里,很容易把电机和接触器搞坏掉,现在要避免这种情况出现。
445
微鑫科技
文章数:175
年度积分:445
历史总积分:445
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2020/6/6 22:09:09
#9楼
回复 #5楼 wenquan753
单个电机100多个KW,厂里有几十个这样的电机,没办法上UPS的。