以下是引用超级大手在2020/5/29 6:13:06的发言:
假如负载阻性300千瓦 星接并接零线 缺相后零线电流近500安 工厂其它配电箱柜系统包括电力变压器是无法接受的
如果我没有算错的话,300000/380/1.732应该等于488.816A电流,请问你怎得出500A的零线电流呢?
就算你缺了一相电源,剩下的200kW(每相100kW)的负载串联起来后接在380V的线电压(因为有零线,每相负载两端的电压应为220V)上,零线上的电流矢量和也不会有500A的吧?
就算你零线上有将近500A的电流,而你的相线也同样有将近500A的电流,如果相线与零线等截面,怎么就会“工厂其它配电箱柜系统包括电力变压器是无法接受的”的呢?
如果真的如你所说的真的“无法接受的”话,那只能是你的工厂供电线路设计有问题,不是因为你的加热设备接了零线后造成的。
对于三相四(或五)线供电线路来说,作为一个合格的供电线路设计,整个线路的零线起码都会与相线等截面。也就是说,相线能够通过多大的电流,零线也应能够通过多大的电流,不会因为末端零线电流等于相线电流而造成前端供电线路零线“无法接受”的可能。
请你注意一下城镇的居民用电供电线路,他们的三相供电负载够不平衡了吧,可他们的零线截面积很多都仅大于相线的1/2多一点,你见到过这些供电线路有“配电箱柜系统包括电力变压器是无法接受的”吗?
所以,在一些供配电设计规范中,对于三相负载基本平衡的供电线路,允许零线的截面积不小于相线截面积的1/2;对于单相、三相混合供电线路或者感性负载较多的供电线路,零线尽量与相线等截面积。