工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 三相大功率加热时星点不要接零
发表新帖 回复该主题
回帖:93个,阅读:1831 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [10] [下一页]
* 帖子主题:

三相大功率加热时星点不要接零

分享到
10357
超级大手 版主
文章数:3239
年度积分:1739
历史总积分:10357
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/5/26 20:35:59
#0楼
十几年间为狐朋狗友设计制做了很多加热烤炉   差不多都是三相  总功率45千瓦左右 都是星接  但星点从来不接工作零线  为别人修理过几次烤炉非我设计的最后也都把星点零线取消  个 人 认 为 加热烤炉故障率是很高的 缺相机率比较多 一旦缺相 零线就要承担很大的电流极不安全  实践证明 星点不接零线是正确的
此帖发自手机工控论坛
15646
goldage
文章数:9322
年度积分:1577
历史总积分:15646
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/5/26 21:40:31
#1楼
零线最大的电流也是和相线一样吧,除非原来的零线设置小了,电热系统中,部分的电热设备人家会要求星点要接零线的
13320
fsjnzhouyan
文章数:4366
年度积分:1043
历史总积分:13320
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2020/5/26 21:56:14
#2楼
不接零线发生缺相时,功率就不止减小三分之一了(正常三相平衡)。
摸着石头过河,走自己的路吧!
10357
超级大手 版主
文章数:3239
年度积分:1739
历史总积分:10357
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/5/27 3:39:05
#3楼
以下是引用goldage2020/5/26 21:40:31的发言:
零线最大的电流也是和相线一样吧,除非原来的零线设置小了,电热系统中,部分的电热设备人家会要求星点要接零线的
实践出真知  这个问题必须从实际使用角度出发,,,加热系统一旦出现缺相故障零线就会产生接近70安电流  工厂供电线路中出现零线接触不良时  就会出现严重事故  这类现象处理过多次  ,,,,plcliaojie taiduoyebushihaoshi diangongjishubankuai jiuyaoduoxiangxiangqiangdianbufen,,,
此帖发自手机工控论坛
27593
YXBK 版主
文章数:13147
年度积分:2136
历史总积分:27593
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/5/27 8:15:27
#4楼
不接零线,剩下的两条就是串联接到380,这样应该也是可以的。
大家一起学习
1348
2233296153
文章数:222
年度积分:684
历史总积分:1348
注册时间:2019/5/9
发站内信
发表于:2020/5/27 8:29:12
#5楼
个人疑问,为什么不能接三角形接法?这不就不用接零线啊
27593
YXBK 版主
文章数:13147
年度积分:2136
历史总积分:27593
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/5/27 9:37:11
#6楼
以下是引用22332961532020/5/27 8:29:12的发言:
个人疑问,为什么不能接三角形接法?这不就不用接零线啊

角型接法发热管的电压要380才行
大家一起学习
2295
panchunhu
文章数:184
年度积分:429
历史总积分:2295
注册时间:2012/4/12
发站内信
发表于:2020/5/27 11:54:03
#7楼
接零有接零的好处,但一般实际炉子绝大多数都不接零线的。既然是加热的工作零线,那个要求就和加热相线一样的,不能细了,没电流大不安全这种说法。如果缺相电流大烧了零线只能说明选型不对,没理解透彻加热这种工作零线和一般的工作零线线径要求不一样。
1348
2233296153
文章数:222
年度积分:684
历史总积分:1348
注册时间:2019/5/9
发站内信
发表于:2020/5/27 13:04:26
#8楼
回复 #6楼 YXBK
上面不是说都是三项嘛
1649
lvdeping
文章数:85
年度积分:397
历史总积分:1649
注册时间:2008/8/12
发站内信
发表于:2020/5/27 15:21:08
#9楼
我单位的电炉化铝水浇铸用,每只电炉是60kw,都是星接,以前出现某一相电热丝烧断后二相运行,零线电流很大,严重影响零线安全。现在已全部取消接零。因为二相加热时只温度略有降低,在要求升温时有所影响,在保温时就可忽略的。