* 帖子主题:

300 程序问题

分享到
930
tianxiongwei
文章数:64
年度积分:83
历史总积分:930
注册时间:2005/11/23
发站内信
发表于:2020/5/22 11:23:13
#0楼
请问一下,把MW0做为程序运行的中间变量,在程序的许多地方都用到,会有问题吗?会不会因为中断程序改了,而无法正确执行。比如执行完第一个指令,发生了中断,改了MW0的值,后面的指令就乱了。
28582
cvlsam 版主
文章数:10781
年度积分:792
历史总积分:28582
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/5/22 11:26:17
#1楼
以下是引用tianxiongwei2020/5/22 11:23:13的发言:
请问一下,把MW0做为程序运行的中间变量,在程序的许多地方都用到,会有问题吗?会不会因为中断程序改了,而无法正确执行。比如执行完第一个指令,发生了中断,改了MW0的值,后面的指令就乱了。

当多个地方使用到那么这个变量就是临时变量,临时变量遵守先赋值后使用的原则就不会有问题。

Good Luck~
930
tianxiongwei
文章数:64
年度积分:83
历史总积分:930
注册时间:2005/11/23
发站内信
发表于:2020/5/22 11:47:33
#2楼
非常感谢,如果换成db的一个字,可以正常工作吗?
28582
cvlsam 版主
文章数:10781
年度积分:792
历史总积分:28582
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/5/22 12:08:08
#3楼
以下是引用tianxiongwei2020/5/22 11:47:33的发言:
非常感谢,如果换成db的一个字,可以正常工作吗?

性质一样。

Good Luck~
963
dffeifei110
文章数:273
年度积分:552
历史总积分:963
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2020/5/22 19:14:35
#4楼
你用MB作为运转步,在一段结束后赋值,在下面一段用比较指令作为启动条件就可以。
[此贴子已经被作者于2020/5/22 19:17:34编辑过]
小小维修猿,感谢各位老师傅指点。
2148
1240368017
文章数:334
年度积分:471
历史总积分:2148
注册时间:2018/6/19
发站内信
发表于:2020/5/22 19:35:58
#5楼
不是很懂,版主能不能举实例。谢谢。