测试了三种厂家的电动执行器,主板对地均有10-20左右的交流电,主板工作电源是直流的,就算电源板供给主板的点存在交流分量,也不应该这么大呀,具体是什么原因呢
此帖发自论坛APP
47145
kdrjl 版主
文章数:23687
年度积分:377
历史总积分:47145
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/3/24 13:57:51
#1楼
这,怎么说呢?就是感应电压。其实也能查出来是哪里造成的这种悬浮电压。
我是你的朋友
10756
qq2994216177
文章数:3670
年度积分:614
历史总积分:10756
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/3/24 16:51:13
#2楼
设备上肯定有开关电源……
此帖发自手机工控论坛
346
719978766
文章数:31
年度积分:76
历史总积分:346
注册时间:2017/6/20
发站内信
发表于:2020/3/24 17:48:43
#3楼
查找了资料,应该是电源板上的变压器在机壳上感应出来的,问题来了,这种感应电,为什么不同厂家的执行机构,感应电大小不一样,铸铁外壳的110V,铝外壳的10几V,造成这种区别有哪些因素呢?这么大感应磁场对挨着的主板功能有没有干扰呢?
此帖发自论坛APP
14964
goldage
文章数:8895
年度积分:895
历史总积分:14964
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/3/24 21:35:47
#4楼
主板的电源问题,如果你不放心直接用隔离电源供电好了
22722
cfg168
文章数:14550
年度积分:538
历史总积分:22722
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2020/3/24 23:01:49
#5楼
以下是引用7199787662020/3/24 17:48:43的发言:
查找了资料,应该是电源板上的变压器在机壳上感应出来的,问题来了,这种感应电,为什么不同厂家的执行机构,感应电大小不一样,铸铁外壳的110V,铝外壳的10几V,造成这种区别有哪些因素呢?这么大感应磁场对挨着的主板功能有没有干扰呢?
这一点点感应静电电源的磁场能有多大?地球本身还是一个磁场呢。
一般来说,我们所说的电磁波干扰,泛指大功率的电磁波发射装置,比如微波炉,无线电台,军用或者民用雷达,移动电话,工作在高频率频段的功率器件等等。
[此贴子已经被作者于2020/3/24 23:02:43编辑过]