中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器维修

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 又修一台汇川280/45KW变频器,故障ERR04!!!
发表新帖 回复该主题
回帖:7个,阅读:250 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

又修一台汇川280/45KW变频器,故障ERR04!!!

分享到
8607
zzm7959
文章数:2624
年度积分:537
历史总积分:8607
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/23 16:56:37
#0楼
修的我一六八开,最终故障原来是24V轴流风机坏一个!事情经过是这样的:上电正常,一运行就报ERR04,(在客户那就跳闸)!有时报ERR02!这个ERR04范围也太广范了!我的思路就放在了主板和驱动板上了!替换故障照旧!后来连防雷板和霍尔都检查了,未见故障排除,那剩下的也只有IGBT了。查IGBT也没见异常!这时我才试着拔轴流风机,结果发现有一个轴流风机坏了!换掉二个轴流风机,变频器正常工作!其中有一个轴流风机转动发滞!也就一并换掉了!故障记录里还没有依据!所以,ERR04故障显然范围难以判断!

附件 IMG_20200323_143502.jpg
以上是轴流风机

附件 IMG_20200323_143523.jpg
这是变频器内部

这无疑又是一个经验积累!
故障表现为:上电正常,一运行,本来吸着的24V充电接触器就释放一下,接着又吸合,可能是由于故障的轴流风机把直流24V电源拉下来了,所以同时报故障ERR04!但该例故障在故障记录里不能显示。
[此贴子已经被jint于2020/3/24 16:31:13编辑过]
1172
384612913
文章数:104
年度积分:118
历史总积分:1172
注册时间:2010/9/23
发站内信
发表于:2020/3/24 10:34:07
#1楼
不错 很好的经验
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦。改变心态,改变一生。
586
风行天下sDdq
文章数:13
年度积分:165
历史总积分:586
注册时间:2018/4/21
发站内信
发表于:2020/3/24 10:52:53
#2楼
谢谢分享!
此帖发自手机工控论坛
4160
799676754
文章数:1426
年度积分:269
历史总积分:4160
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/3/25 11:43:13
#3楼
    经验是“量”的积累,不断总结,不断提高。
雷电
8607
zzm7959
文章数:2624
年度积分:537
历史总积分:8607
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/25 13:49:55
#4楼
是啊,电子这门技术是干到老学到老。怎么我也没有想到轴流风机坏了也报ERR04,估计是风机内部的电子元件漏电或者短路。
995
噼哩啪啦xqCL
文章数:34
年度积分:147
历史总积分:995
注册时间:2018/9/26
发站内信
发表于:2020/3/25 16:46:33
#5楼
故障表现为:上电正常,一运行,本来吸着的24V充电接触器就释放一下,接着又吸合,可能是由于故障的轴流风机把直流24V电源拉下来了,所以同时报故障ERR04!但该例故障在故障记录里不能显示。
这里我有点小疑问,起初维修的时候没有听到接触器通断的声音吗?
[此贴子已经被作者于2020/3/25 16:47:05编辑过]
8607
zzm7959
文章数:2624
年度积分:537
历史总积分:8607
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/26 14:13:55
#6楼
回复 #5楼 噼哩啪啦xqCL
汇川变频器采用的是直流接触器,声音不像交流接触器那样声大!它的动作,和故障继电器声音差不多,然而,故障继电器也是同时动作的。用表监测直流母线电压,也没有波动!所以,思想集中在主板和驱动板上了。因为这个ERR04故障范围也很广范, 以前也没有碰到过由轴流风机引起的ERR04. 直到排除了主板和驱动板正常时,才想起轴流风机!遂一拔下来,才发现其中有一个轴流风机引起的。本故障在客户那还会引起跳闸! 不过,没有白走弯路,起码对ERR04多了一条思路!故障肯定是,由于轴流风机内部元件不良 引起的直流24V电压波动.这种故障在故障历史记录中并没有出现。不记录。
 ERR04这个报警,大多数出现在主板、驱动板,甚至防雷板上。
1399
zxf11114
文章数:183
年度积分:92
历史总积分:1399
注册时间:2004/10/20
发站内信
发表于:2020/3/27 11:17:19
#7楼
谢谢各位大师