中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器论坛

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 维修开关电源
发表新帖 回复该主题
回帖:19个,阅读:689 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

维修开关电源

分享到
9634
超级大手 版主
文章数:2917
年度积分:1016
历史总积分:9634
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/7 7:28:26
#0楼
附件 1581031335323.jpg
这是个48V开关电源,看上去很正宗,经过测量没有损坏的软件。但就没有输出,我不会修,想在线测试一下。修过开关电源的指导一下。重点测哪里及方法?
附件 1581031976776.jpg
[此贴子已经被作者于2020/2/7 7:54:30编辑过]
此帖发自手机工控论坛
73965
ZCMY 版主
文章数:44182
年度积分:1200
历史总积分:73965
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/2/7 8:31:40
#1楼
哈哈,这个又没有软件控制,所以不可能没有损坏的元器件,只是你没找到而已;
9634
超级大手 版主
文章数:2917
年度积分:1016
历史总积分:9634
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/7 8:44:23
#2楼
回复 #1楼 ZCMY
一顿在线测试不知啥时输出又有了,风冷,外壳都砸了,变成裸体了开关电源了。另外还砸了好几个,都是安LED广告灯那帮家伙不要了给我研究,
3858
2251834141
文章数:112
年度积分:226
历史总积分:3858
注册时间:2013/9/26
发站内信
发表于:2020/2/7 9:22:28
#3楼
长时间工作的,保险没烧,基本上都是电解电容的问题。
此帖发自手机工控论坛
106
风籽13650258
文章数:1
年度积分:54
历史总积分:106
注册时间:2018/8/28
发站内信
发表于:2020/2/7 9:38:50
#4楼
可调电位器
14949
goldage
文章数:8883
年度积分:880
历史总积分:14949
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/2/7 10:15:59
#5楼
先从一次侧开始,高压电容是测量点,启动电压,通常是保险电阻最多
4583
646270767
文章数:697
年度积分:582
历史总积分:4583
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2020/2/7 12:46:37
#6楼
以下是引用超级大手2020/2/7 8:44:23的发言:
一顿在线测试不知啥时输出又有了,风冷,外壳都砸了,变成裸体了开关电源了。另外还砸了好几个,都是安LED广告灯那帮家伙不要了给我研究,
应该还是有地方脱焊了,建议检查一下开关管、电源模块、大功率电阻、大电解电容、开关变压器等引脚有没有因发热而出现裂纹脱焊的现象。供参考
此帖发自手机工控论坛
4022
1326893350
文章数:268
年度积分:407
历史总积分:4022
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2020/2/8 9:47:59
#7楼
楼主这个开关电源作为研究和维修使用还可以,新的只不过几十块钱一个!在我这里就是垃圾,因为成本和效益来衡量,不值得去维修表情
森林之王
9634
超级大手 版主
文章数:2917
年度积分:1016
历史总积分:9634
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/8 12:38:51
#8楼
以下是引用13268933502020/2/8 9:47:59的发言:
楼主这个开关电源作为研究和维修使用还可以,新的只不过几十块钱一个!在我这里就是垃圾,因为成本和效益来衡量,不值得去维修表情
这几天不让出门都给我闲的不行了。啥都研究,开关电源修好了也没啥用,48伏除了电动车,广告牌匾,其它就没用了。
此帖发自手机工控论坛
7161
346953791
文章数:2162
年度积分:386
历史总积分:7161
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2020/2/8 14:04:30
#9楼
看容量大的话,修好改成可调电源。。。