intouch和AB软件怎样联机的?

分享到
605
pingbaofeng723
文章数:14
年度积分:146
历史总积分:605
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2010/3/6
发站内信
发表于:2020/1/10 19:32:41
#0楼
请教各位高手,照片中共有两个软件。小白一个,请科普。
附件 Screenshot_2020-01-10-19-28-29.jpg
附件 Screenshot_2020-01-10-19-27-58.jpg
此帖发自论坛APP
12592
pqsh 版主
文章数:5401
年度积分:1636
历史总积分:12592
品牌积分(施耐德):35
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/1/10 20:25:56
#1楼
前面已经说了.
intouch可以通过opc连接ab的plc.
intouch可能也有和abplc连接的io驱动.
intouch和ab应该是plc连接,不是和rslogix5000软件连接.
连接方法:
1.rslogix5000编好程序,里面有controller tags.
2.运行rslinx,要opc功能需要classic授权,要网络opc需要gateway授权.
3.在rslinx配置opc服务,建立topic,连接路径指向rslogix的项目,并填写rslogix项目以指向标签表.
4.在intouch启动opc client配置,搜索rslinx的opc server.
5.在intouch建立组(group)或者条目(item),展开刚才的opc连接里面可以找到rslogix里面的离线或者在线标签.这样就把intouch的标签和abplc里面的标签连接起来了.
6.在intouch制作画面,数据连接选择刚才的条目(标签),就可以了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
605
pingbaofeng723
文章数:14
年度积分:146
历史总积分:605
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2010/3/6
发站内信
发表于:2020/1/11 8:01:21
#2楼
谢谢!
此帖发自论坛APP
11052
lizy 版主
文章数:3398
年度积分:1642
历史总积分:11052
品牌积分(施耐德):540
注册时间:2005/12/28
发站内信
发表于:2020/2/14 11:02:12
#3楼
2楼的答案很详细