中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

工控软件

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 工控软件 → 浏览主题: Codesys梯形图中可以内嵌ST吗
发表新帖 回复该主题
回帖:2个,阅读:194 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

Codesys梯形图中可以内嵌ST吗

[已结贴]
分享到
50
沙师弟
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/11/27
发站内信
发表于:2019/11/27 10:51:56
#0楼
求助各位大神,Codesys梯形图编程中有类似OMRON SYSMAC内联ST的功能吗?如果有,还请告知Codesys版本信息。
多谢啦表情
27972
cvlsam 版主
文章数:10556
年度积分:182
历史总积分:27972
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/11/27 16:12:24
#1楼
以下是引用沙师弟2019/11/27 10:51:56的发言:
求助各位大神,Codesys梯形图编程中有类似OMRON SYSMAC内联ST的功能吗?如果有,还请告知Codesys版本信息。
多谢啦表情

有,插入执行块,你可以在执行块中内嵌ST语言。

例如:在Codesys 3.5 SP15中:
附件 workpicture1.jpg

Good Luck~
+10
50
沙师弟
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/11/27
发站内信
发表于:2019/11/28 9:15:58
#2楼
回复 #1楼 cvlsam
感谢感谢表情表情