4362
无知8021
文章数:290
年度积分:168
历史总积分:4362
注册时间:2009/6/3
发站内信
发表于:2019/11/19 19:42:14
#0楼
开关控制的电机,中间一根3*50电缆,启动电机后变压器跳闸。于是2500V摇表遥测电机绝缘正常,电缆对地和相见绝缘10M。再次启动,还是跳闸。么办法采用排除法,由于更换电缆方便,更换电缆后,电机正常启动。判定是电缆问题。但是就是不知道电缆哪里有问题?难道有些电缆不能带电?有没有更好的确定电缆的方法?谢谢大家。。
8423
超级大手 版主
文章数:2288
年度积分:2897
历史总积分:8423
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/11/19 20:16:50
#1楼

低压电缆 2500v摇表   错误,
12151
fsjnzhouyan
文章数:3922
年度积分:2023
历史总积分:12151
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2019/11/19 20:45:45
#2楼
380v低压电缆应该使用500V摇表,电缆两头都要测量对地与相间绝缘,还要测量线阻。
摸着石头过河,走自己的路吧!
13908
goldage
文章数:8224
年度积分:3193
历史总积分:13908
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/11/19 21:42:34
#3楼
对地测量正常,但不一定就是电缆线内部没问题,一些电缆压伤过就是这样现象的
22748
mjinbao
文章数:13710
年度积分:1895
历史总积分:22748
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/11/20 2:29:40
#4楼
2500V摇表,是不是高压电缆?
此帖发自手机工控论坛
13197
jinqiaoma
文章数:4351
年度积分:2342
历史总积分:13197
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/11/20 4:50:58
#5楼
有一个不规范的方法,万用表高电阻档,测相间和对地电阻,太小就不行,电动机问题用过多次这个办法,摇表不一定能确认。
你这个电缆有条件可以打耐压看看。
5839
yutianhe95
文章数:2515
年度积分:2297
历史总积分:5839
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/11/20 8:54:01
#6楼
碰到过电缆内伤,有时测绝缘是好的,几十兆欧姆,一合闸就跳空开,拉一下电缆再测下绝缘几百欧姆,最后干脆把这根电缆给卸掉了,外面拉直了测又是好的,稍微弯曲动一下再测又不行,最后剖腹发现内部芯线绝缘层损坏了,不知道是质量原因还是施工原因,更换电缆后正常。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
17230
woshigoutou
文章数:9102
年度积分:1579
历史总积分:17230
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/11/20 11:56:16
#7楼
既然已经判断电缆故障,那可以看看有没有外伤
挤压。
此帖发自手机工控论坛
12988
liuhuoaaa
文章数:7863
年度积分:1256
历史总积分:12988
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2019/11/20 17:36:31
#8楼
有的是电缆破损但是还没有碰到一起,通电后放电
46619
kdrjl 版主
文章数:23437
年度积分:2298
历史总积分:46619
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/11/20 17:59:57
#9楼
这样的问题,有参考价值吗。没。既然是换电缆OK了,查一下换下来的电缆,也就知道问题了吧。假设,换下来的电缆没问题,那是…?