#0楼
各位老师,37千瓦消防水泵用15千瓦变频器启动,启动后立即切换成交流接触器供电,变频器启动水泵会报警吗?
消防巡检柜,变频器对75千瓦水泵进行一控6巡检,用多大的变频器?
[此贴子已经被jint于2019/11/18 15:17:06编辑过]
此帖发自手机工控论坛
10713
465010287 版主
文章数:5885
年度积分:3227
历史总积分:10713
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/11/18 14:47:21
#1楼
你这不是大马拉小车吗!
3931
646270767
文章数:626
年度积分:1236
历史总积分:3931
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2019/11/18 14:51:42
#2楼
37kw消防水泵用15kw变频器也可以启动吗?
此帖发自手机工控论坛
5839
yutianhe95
文章数:2515
年度积分:2297
历史总积分:5839
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/11/18 15:00:15
#3楼
说白了楼主是想省钱,消防柜巡检时不需要工频运行,15HZ左右就可以的我记得,楼主可以试试,理论上可以,但可能出现启动过程中频率上不去的情况,这时候是肯定无法切换的。我们都是按照实际功率配的,以免出现不必要的麻烦。
[此贴子已经被作者于2019/11/18 16:30:40编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
1768
15238757763
文章数:301
年度积分:602
历史总积分:1768
注册时间:2016/10/30
发站内信
发表于:2019/11/18 15:29:49
#4楼
楼上老师说的对,老板想省钱,但是我没这样做过,我通常选择小一个型号,但,老板说别人有这样做的,75千瓦用15千瓦的变频器进行巡检,37千瓦水泵启动用30千瓦变频器启动
此帖发自手机工控论坛
25223
YXBK 版主
文章数:11977
年度积分:4211
历史总积分:25223
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/11/18 15:51:22
#5楼
变频器主要是电流指标,电流不大没问题,我们曾经那11KW变频器带22KW电机
大家一起学习
11333
pan_xiansheng
文章数:1719
年度积分:1456
历史总积分:11333
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2019/11/18 16:12:05
#6楼
变频器容量太小了,一半还不到,有点勉强,很可能起不了。
1461
zjgxk
文章数:166
年度积分:798
历史总积分:1461
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2019/11/18 17:22:28
#7楼
我记得哪个规程里有写的,消防泵不得采用软起或变频方式,你好好查下规程,要不然验收不过就麻烦了

刚查了一下JGJ16-2008,

附件 TIM截图20191119081948.jpg



GB50116-2013
附件 TIM截图20191119082449.jpg
[此贴子已经被作者于2019/11/19 8:26:09编辑过]
738
margvr
文章数:27
年度积分:125
历史总积分:738
注册时间:2006/5/29
发站内信
发表于:2019/11/18 17:42:16
#8楼
可以啊。
泵类负载是平方类负载,启动时负载并不是很大。
运行是达不到37KW的
10057
qq2994216177
文章数:3533
年度积分:2568
历史总积分:10057
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/11/18 17:59:34
#9楼
以下是引用margvr2019/11/18 17:42:16的发言:
可以啊。
泵类负载是平方类负载,启动时负载并不是很大。
运行是达不到37KW的
你确定?我碰到很多小水泵配的电机都达到了额定电流运行……
此帖发自手机工控论坛