#0楼
。。。。。首先声明,一家之言,拿起砖来轻轻砸。


       我不管什么项目,PLC选型,都是选的DC/DC/DC型的。

       然后驱动DC24V的继电器,继电器再去驱动负载(电磁阀,接触器等)

       我从来不选择继电器输出型的PLC。

       我甚至觉得就不应该有继电器输出型的PLC。


       今天看见一个柜子,不多的点(几十个)全部使用PLC的继电器点去
       直接驱动外部电子阀,接触器 。。。。我就纳了闷了;先不说经济性,
       PLC的点坏了,你还得换点,程序里面还要修改。我外部继电器触点
       坏了,一拔一插,完工。。。。谁方便?


       但就是有这种用法,我也不懂,也不敢问,也许人家才是高明的设计。


       不过,我还是坚持我的方法,我就是不改。
[此贴子已经被jint于2019/11/12 9:45:37编辑过]
3785
965528555
文章数:461
年度积分:1156
历史总积分:3785
注册时间:2009/9/7
发站内信
三菱电机活动(三)
发表于:2019/11/11 17:51:45
#1楼
1,继电器输出的带负载能力强,经济。可以用来带中间继电器。
2,不建议PLC的输出点带交流接触器的线圈。最好是通过中继转换。
3,不建议用交流220V控制电源经过PLC输出点带继电器或者直接是接触器线圈。
4,电磁阀是可以的,它和中继一样都是功耗小的。
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
25215
YXBK 版主
文章数:11972
年度积分:4203
历史总积分:25215
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/11/11 19:04:55
#2楼
一些小的负载用继电器型的直接带还是省事很多
大家一起学习
371
royinju
文章数:56
年度积分:371
历史总积分:371
注册时间:2019/9/9
发站内信
发表于:2019/11/11 19:58:20
#3楼
针对400+的输出点,400个继电器是不是有点贵了。
72624
ZCMY 版主
文章数:43615
年度积分:3139
历史总积分:72624
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/11/11 20:33:17
#4楼
除了需要定位功能外,还是用继电器输出的多;
输出点全加中间继电器当然最好,有些偷懒的可以根据输出点负载情况选择性的加中间继电器;
13890
goldage
文章数:8212
年度积分:3175
历史总积分:13890
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/11/11 21:25:45
#5楼
继电器输出的,如果你带的负载不是非常频繁的动作就不用担心PLC里面的继电器会坏啊,以前做的抛光机,在湿热的环境下工作,输出点驱动继电器,工厂都搬迁了,PLC倒是还比较稳定,没出过问题
7102
FORELF
文章数:2241
年度积分:603
历史总积分:7102
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2019/11/11 21:35:54
#6楼
我们以前做的机器CNC的输出直接接到一个小型的继电器型PLC上,然后再用PLC的输出直接带负载,用PLC来替代了继电器。
let me go任我行
3634
qdppo
文章数:438
年度积分:1024
历史总积分:3634
注册时间:2016/2/13
发站内信
发表于:2019/11/11 21:52:59
#7楼


。。。。。看看,楼上还是有很多同道偏向用PLC直接带负载。表情
4565
蜀中之首
文章数:3048
年度积分:3048
历史总积分:4565
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/11/12 0:17:49
#8楼
使用PLC继电器直接控制某些负载很正常呀,只要你在设计是考虑其技术指标及使用要求就可以
比如欧姆龙的C20/CXXP使用也30年了,不是还照样用着
同样是CXXP在做电梯改造,控制楼层显示1的继电器就使不住,这里就没有过载问题
......
控制400w电机的接触器,可以用继电器直接带
控制150kw变频器也可以直接带
你说用晶体管的PLC,没问题可以的,只是项目成本算下来,老板不哭就好
在1年内出问题的都是设计不周造成的
要不继电器的PLC怎么好买还便宜
10052
qq2994216177
文章数:3531
年度积分:2563
历史总积分:10052
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/11/12 5:11:19
#9楼
我也习惯PLC输出点带继电器再控制负载,相对来说稳定和方便……
此帖发自手机工控论坛