客户要求两个触摸屏在楼上楼下能同时控制设备,PLC信捷XC3,两个串口一个用来与变频器通讯,求大佬分享案例或者知道一下
17574
gk_0 版主
文章数:6976
年度积分:101
历史总积分:17574
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/11/10 17:21:53
#1楼
这么奇葩的要求,当双控开关用吗,应该有解决办法,期待有人回答
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
13433
fireray
文章数:3002
年度积分:117
历史总积分:13433
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2019/11/10 17:55:31
#2楼
加个以太网模块,加个8口交换机组网,再加两屏也行啊。
此帖发自手机工控论坛
15558
PLC-hmi
文章数:6307
年度积分:195
历史总积分:15558
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/11/10 18:01:29
#3楼
一个开 一个关 怎么办?
25702
YXBK 版主
文章数:12231
年度积分:245
历史总积分:25702
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/11/10 18:06:15
#4楼
再加一个扩展就好了,这样两个屏一个用一个通讯口。
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
17399
guanyumou 版主
文章数:8355
年度积分:236
历史总积分:17399
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/11/10 18:39:28
#5楼
以下是引用VvORCG2019/11/10 17:00:58的发言:
客户要求两个触摸屏在楼上楼下能同时控制设备,PLC信捷XC3,两个串口一个用来与变频器通讯,求大佬分享案例或者知道一下
1、再扩展一个通信模块,两个触摸屏各用一个通信口;
2、给现有的通信口扩展一个串口服务器,串口服务器做Modbus TCP Server、两个触摸屏如果有以太网口可以做Modbus TCP Client
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
56
VvORCG
文章数:12
年度积分:56
历史总积分:56
注册时间:2019/3/2
发站内信
发表于:2019/11/10 18:52:48
#6楼
回复 #5楼 guanyumou
可以具体一点么,之前公司有个工程师就是用两个触摸屏的以太网口做的,网上的资料看得我云里雾里的,通信扩展的话已经被老板否决,成本控制的很死。
56
VvORCG
文章数:12
年度积分:56
历史总积分:56
注册时间:2019/3/2
发站内信
发表于:2019/11/10 18:55:40
#7楼
回复 #3楼 PLC-hmi
白天电气柜在机房,不会有人进去,只有晚上下班设备维护的时候楼下的屏才会用到
17399
guanyumou 版主
文章数:8355
年度积分:236
历史总积分:17399
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/11/10 18:57:10
#8楼
以下是引用VvORCG2019/11/10 18:52:48的发言:
可以具体一点么,之前公司有个工程师就是用两个触摸屏的以太网口做的,网上的资料看得我云里雾里的,通信扩展的话已经被老板否决,成本控制的很死。
那问题是扩展个串口服务器也是需要人民币的啊!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
56
VvORCG
文章数:12
年度积分:56
历史总积分:56
注册时间:2019/3/2
发站内信
发表于:2019/11/10 18:57:12
#9楼
回复 #4楼 YXBK
成本控制的很死,老板不肯,说之前有个工程师做过这个东西,但是现在离职联系不上了,让我自己研究一下