中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

施耐德电气论坛

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 施耐德电气变频器论坛 → 浏览主题: 施耐德ATV71 5.5KW变频器上电报CRF故障求维修思路。
发表新帖 回复该主题
回帖:7个,阅读:1108 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

施耐德ATV71 5.5KW变频器上电报CRF故障求维修思路。

分享到
1300
644198673
文章数:64
年度积分:219
历史总积分:1300
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2017/2/28
发站内信
发表于:2019/11/1 16:59:01
#0楼
一台ATV71的变频器上电就报CRF预充电故障,但是研究了半天都没看懂其检测原理来。

附件 IMG_20191101_163732.jpg

继电器驱动电路如下:


附件 q.jpg

短接强制吸合继电器也报CRF




附件 IMG_20191101_165521.jpg



6515
gku0223KKXxJ
文章数:2040
年度积分:257
历史总积分:6515
品牌积分(施耐德):2
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/11/1 19:06:47
#1楼
第一次上电,继电器是否吸合?预充电故障说明预充电电路有故障或预充电电路正常 但反馈电路异常或继电器辅助触点检测电路异常或触点氧化接触不良也会报警。你既然短接继电器能吸合 还报警,至少说明预充电继电器驱动电路是正常的。请考虑其他方面 比如整流是否正常 电源电压是否缺相 24V反馈电路是否异常。。。
2555
zzyog
文章数:517
年度积分:150
历史总积分:2555
品牌积分(施耐德):1
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2019/11/1 20:50:41
#2楼
你应该先找检测部分
此帖发自手机工控论坛
2555
zzyog
文章数:517
年度积分:150
历史总积分:2555
品牌积分(施耐德):1
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2019/11/1 20:53:58
#3楼
71还好点,有图纸,好羞。我遇到西门子6ra70,明知道驱动一路电压不会改变,查到cpu板后楞是没办法查下去,发到上海他们也说不好查,图纸要5000,没买
此帖发自手机工控论坛
15878
goldage
文章数:9446
年度积分:1809
历史总积分:15878
品牌积分(施耐德):91
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/11/1 21:45:27
#4楼
楼上朋友啊,6RA70应用很广,也好买,如果功率不是很大的,建议你整套换了吧,不是西门家不好,部分的售后真心不咋地,三年不开张,开张吃三年,很多用直流电机的,条件允许的我都改成变频了,维护方便,成本也低,特别是广东这些南方地区,梅雨天,直流电机传动,维护保养工作量比较大的
1300
644198673
文章数:64
年度积分:219
历史总积分:1300
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2017/2/28
发站内信
发表于:2019/11/2 10:06:09
#5楼
回复 #1楼 gku0223KKXxJ
就是每次上电继电器都不吸合才短接测试的,母线电压及三相电源输入几个检测点测量了也正常,查看继电器相关没发现检测电路。
6515
gku0223KKXxJ
文章数:2040
年度积分:257
历史总积分:6515
品牌积分(施耐德):2
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/11/2 18:50:45
#6楼
SHEET信号是否正常 Q100【三极管】是否正常,是否有24V。
15124
kazefsh
文章数:6192
年度积分:640
历史总积分:15124
品牌积分(施耐德):7
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2019/11/2 20:24:49
#7楼
短接错了吧?对地短接才对吧