中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器维修

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 修一台汇川变频器380 3.7KW的故障
发表新帖 回复该主题
回帖:2个,阅读:1179 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

修一台汇川变频器380 3.7KW的故障

分享到
9760
zzm7959
文章数:2752
年度积分:50
历史总积分:9760
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/10 10:13:13
#0楼
一台汇川3.7KW380变频器,上电显示88888,且字迹发暗。经试验,是主板故障!换个主板好了。另外两台显示88888且所有灯都闪,经试验是驱动板的故障,每件和时间以及人的能力有限,只好返厂。
50
38922398
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/10/11
发站内信
发表于:2019/10/11 10:11:45
#1楼
几个电容失效的事,你尽然要换主板
9760
zzm7959
文章数:2752
年度积分:50
历史总积分:9760
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/11 22:27:06
#2楼
回复 #1楼 38922398
不行啊,我没那么高的水平。公司也不给我条件。什么活都让我干!所以我没有条件做板级维修。大多数就是换驱动板和主板!只要判断没错的话。经理也同意我这样修,使交活给客户更可靠。减少返工率!