返回工控网首页
|
| 添加到收藏夹
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务
|
客服中心
您现在所在的是:
欧姆龙OMRON
工控论坛首页
→
欧姆龙OMRON
→ 浏览主题:
求助:欧姆龙CPM1A-AD041模拟量问题
回帖:
32
个,阅读:
2078
次
[上一页]
[1]
[2]
[3]
[4]
[下一页]
* 帖子主题:
求助:欧姆龙CPM1A-AD041模拟量问题
收藏
分享到
850
菜鸟丶
文章数:
61
年度积分:
56
历史总积分:
850
作者的所有帖子(61)
注册时间:
2017/12/23
发站内信
发表于:2019/10/3 15:34:45
#0楼
主机CP1E-N30DR-A 模拟量模块CPM1A-AD041(采集模块只接了第一路,PT100的温度传感器,其他三路都为空)
测量范围-20~150℃
传感器的量程具体多少忘记了 大概就是-50~350之间
按照资料写的上面的程序,实际数值应该在28左右,但是显示数值师452.2(触摸屏里的显示,设置数值类型为有符号十进制数,)
请教大咖们帮忙看下错在哪里了
[此贴子已经被作者于2019/10/4 7:45:59编辑过]
【方案】
华北工控:满足8K超高清视频显示需求的嵌入式计算机
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
7968
蜀中之首
文章数:
5235
年度积分:
50
历史总积分:
7968
作者的所有帖子(5235)
注册时间:
2018/5/27
发站内信
发表于:2019/10/3 22:01:19
#1楼
参数好像给错了,传感器不是-20~150℃,没体现出来
【方案】
智慧轨交:阿诺威车载主机,轨交出行安全便捷
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7968
蜀中之首
文章数:
5235
年度积分:
50
历史总积分:
7968
作者的所有帖子(5235)
注册时间:
2018/5/27
发站内信
发表于:2019/10/3 22:03:04
#2楼
ARP控制字是错的
【方案】
无人车规模化送快递进校园,华北工控可提供嵌入式硬件助力!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
850
菜鸟丶
文章数:
61
年度积分:
56
历史总积分:
850
作者的所有帖子(61)
注册时间:
2017/12/23
发站内信
发表于:2019/10/4 7:43:54
#3楼
以下是引用
蜀中之首
在
2019/10/3 22:01:19
的发言:
参数好像给错了,传感器不是-20~150℃,没体现出来
有可能是传感器的量程弄错了,因为这个传感器的具体量程忘记了
【方案】
灵活的、具有快速循环时间的控制技术助力提升发卡电机定子生产线效率
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
850
菜鸟丶
文章数:
61
年度积分:
56
历史总积分:
850
作者的所有帖子(61)
注册时间:
2017/12/23
发站内信
发表于:2019/10/4 7:44:24
#4楼
以下是引用
蜀中之首
在
2019/10/3 22:03:04
的发言:
ARP控制字是错的
能详细说下么
【方案】
精彩的Turck Vilant解决方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
84478
ZCMY
版主
文章数:
47271
年度积分:
537
历史总积分:
84478
作者的所有帖子(47271)
注册时间:
2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/10/4 12:08:24
#5楼
传感器的输入量程及输出信号先确认好;
【方案】
热成像技术侦测区域供暖网络中的泄漏情况
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7968
蜀中之首
文章数:
5235
年度积分:
50
历史总积分:
7968
作者的所有帖子(5235)
注册时间:
2018/5/27
发站内信
发表于:2019/10/4 19:32:19
#6楼
以下是引用
菜鸟丶
在
2019/10/4 7:44:24
的发言:
以下是引用
蜀中之首
在
2019/10/3 22:03:04
的发言:
ARP控制字是错的
能详细说下么
D100数据是前边MOV 2 D100得到的,这里的2是传感器接口,你说这控制字是不是错了
【方案】
CNC | M代码的处理流程
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7968
蜀中之首
文章数:
5235
年度积分:
50
历史总积分:
7968
作者的所有帖子(5235)
注册时间:
2018/5/27
发站内信
发表于:2019/10/4 22:08:38
#7楼
再一个,D100有重复使用吗?
MOV指令里2=FA9 D100为什么是0?
【方案】
使用维萨拉湿度和二氧化碳测量的垂直农业|维萨拉
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
850
菜鸟丶
文章数:
61
年度积分:
56
历史总积分:
850
作者的所有帖子(61)
注册时间:
2017/12/23
发站内信
发表于:2019/10/5 19:29:37
#8楼
回复 #7楼 蜀中之首
我是初学者,对指令不怎么理解,这个是按照教程的
还请您详细赐教
【方案】
台达C200变频器在专用机床的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
850
菜鸟丶
文章数:
61
年度积分:
56
历史总积分:
850
作者的所有帖子(61)
注册时间:
2017/12/23
发站内信
发表于:2019/10/7 11:12:01
#9楼
还有个问题 就是设定温度范围-50~150的时候 这个-50 怎么输入呢
有偿求大神帮我写这段程序!!!
[此贴子已经被作者于2019/10/7 11:14:52编辑过]
【方案】
助力体育建设 英威腾天津体育学院充电桩项目
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
•
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
•
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
•
[视频课程]西门子S7-1200与欧姆龙温控仪表的自由口通信
•
[视频课程]西门子S7-200SMART带参数子程序使用详解
62.4004