#0楼
安川J1000的变频器不接负载 启动报cof故障 电流检测偏执错误。三台全都是一样的故障,请大神看见给小白解答,有偿服务谢谢。
附件 IMG20190903113152.jpg
附件 IMG20190903113325.jpg
附件 IMG20190903113309.jpg
此帖发自论坛APP
14089
kazefsh
文章数:5982
年度积分:1301
历史总积分:14089
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2019/9/3 11:53:54
#1楼
换电流传感器
7709
zzm7959
文章数:2483
年度积分:1878
历史总积分:7709
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/3 13:29:20
#2楼
为什么都报同一故障呢?先查一下供电和负载吧,同时报一样的故障很罕见的,有时变频器工作状态不好时,报出来的故障仅供参考。
392
工控时代Ofjm
文章数:11
年度积分:392
历史总积分:392
注册时间:2019/1/16
发站内信
发表于:2019/9/16 8:06:17
#3楼
安川这款是最麻烦的,拆装都麻烦,报cof也是不同的故障点,但唯独的共同点是在4744G运放检测电路其中有一相有问题。
5952
gku0223KKXxJ
文章数:1881
年度积分:1479
历史总积分:5952
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/9/16 20:12:29
#4楼
霍尔 电流检测 输入电源也可能是驱动电路或模块的问题。
1291
qinghuhong
文章数:212
年度积分:63
历史总积分:1291
注册时间:2006/5/2
发站内信
发表于:2019/9/17 19:55:07
#5楼
模块坏了就不可能吗?你不接负载一样COF.
15054
xq09181 版主
文章数:2947
年度积分:409
历史总积分:15054
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/9/23 8:53:02
#6楼
电源检修“偏置”故障?检测电路末级放大器,设有-2.5V/-1.6V左右的预偏置(基准)电压,以实现信号电平抬升作用。
1、此基准电压电路故障,导致检测信号不为零;2、MCU或DSP所需的A-D基准故障,仍旧导致检测信号不为零。
请住此两个方向上找一下。许能解决问题。
难点是必须“跑”电路,确认上述两点正常才成。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 中华工控网 Copyright©2019 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6