精处理4#阳床进水调节阀阀位发生反馈故障,维修人员需要拆下就地阀反馈信号线进行测量,要我分析一下逻辑,我查了一下跟他们说这个反馈信号跟其它设备没有连锁,可以拆下测量。
但维修人员拆错了线,误将阀的控制电源的线拆了,导致4#阳床停止,接下来的修复中,维修人员又数次重启了调节阀执行器模块,导致4#阳床数次重启。今天运行人员给我所在的部门反馈称我们分析4#阳床进水调节阀不参与连锁,但维修人员在维修阀门时出现了其它设备的误动。好像责任一下子推到我们这来了,顿时有种哑巴吃黄连有苦说不出的感觉啊!
思想决定高度
12910
limassol
文章数:753
年度积分:714
历史总积分:12910
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2019/9/2 19:56:09
#1楼
买个FLUKE ma电流钳形表,不用拆线测量,可以避免发生这样的问题
16186
lliu1978
文章数:6822
年度积分:201
历史总积分:16186
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2019/9/2 19:57:53
#2楼
难道维修人员不看图纸吗?你们的工作方式好奇怪啊!
学习永不停止!
23002
liuxd6909
文章数:12141
年度积分:570
历史总积分:23002
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/9/2 20:16:54
#3楼
以下是引用lliu19782019/9/2 19:57:53的发言:
难道维修人员不看图纸吗?你们的工作方式好奇怪啊!
维修人员不拿图就能直接去现场操作,遇到过多次了。
思想决定高度
39880
jint 管理员
文章数:20798
年度积分:500
历史总积分:39880
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2019/9/2 20:18:25
#4楼
没图去现场,都记在脑海里了吗
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
50
我不是真心的
文章数:249
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/8/23
发站内信
发表于:2019/9/2 20:38:05
#5楼
这个算啥:人家直接断了单晶硅拉晶炉的电,直接把单晶炉报废!!
8018
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:8018
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/9/2 23:07:09
#6楼
这得看图,看文章不明白
35591
lifuquan611
文章数:15407
年度积分:551
历史总积分:35591
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2019/9/3 9:06:46
#7楼
所以有些活还是到场指导比较好。。。
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
29248
秀空
文章数:13505
年度积分:740
历史总积分:29248
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2019/9/3 10:21:14
#8楼
你在拆给他看一下,
8535
changmike
文章数:973
年度积分:667
历史总积分:8535
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/9/3 16:33:40
#9楼
信号线和电源线粗细一样的吗,很容易搞错