发表于:2019/9/2 19:00:13
#0楼
精处理4#阳床进水调节阀阀位发生反馈故障,维修人员需要拆下就地阀反馈信号线进行测量,要我分析一下逻辑,我查了一下跟他们说这个反馈信号跟其它设备没有连锁,可以拆下测量。
但维修人员拆错了线,误将阀的控制电源的线拆了,导致4#阳床停止,接下来的修复中,维修人员又数次重启了调节阀执行器模块,导致4#阳床数次重启。今天运行人员给我所在的部门反馈称我们分析4#阳床进水调节阀不参与连锁,但维修人员在维修阀门时出现了其它设备的误动。好像责任一下子推到我们这来了,顿时有种哑巴吃黄连有苦说不出的感觉啊!
