发表于:2019/9/3 20:48:40
#20楼
整个柜子布局合理,其实欧姆龙的中继未必是最优选,看似每个价格不贵,数量一多就不便宜了。
我现在在工程中考虑用串口中继模块来代替传统的分立中继,不占空间,价格也合适。
16377
李东泽 版主
文章数:7104
年度积分:42
历史总积分:16377
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/4 12:55:09
#21楼
以下是引用fireray2019/9/2 19:52:30的发言:
把plc放最上层,下层是继电器,在下层是断路器会不会更好,远离干扰源。是smc的电缸控制器?是不是离plc近些会更好些。
smc电缸类似于步进电机的控制器原理。我个人认为还是远一点合理。
PLC放最上面,我每次调试时候,都需要小心进线电源。
16377
李东泽 版主
文章数:7104
年度积分:42
历史总积分:16377
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/4 12:57:18
#22楼
以下是引用hnhyczj2019/9/2 19:56:41的发言:
设计合理,只是在点空。
还不知道后面还加不加电气元件呢,所以需要预留一部分空间。
14014
超级大手 版主
文章数:4344
年度积分:50
历史总积分:14014
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/4 16:12:03
#23楼
以下是引用李东泽2019/9/4 12:57:18的发言:
以下是引用hnhyczj2019/9/2 19:56:41的发言:
设计合理,只是在点空。
还不知道后面还加不加电气元件呢,所以需要预留一部分空间。
这类柜子不常接触。表面看来布置的挺好。充分考虑了有可能发热元件的空间。开关稍微密集了一点,数量不多不太重要。没看到进线出线。位置。
此帖发自手机工控论坛
16377
李东泽 版主
文章数:7104
年度积分:42
历史总积分:16377
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/4 17:09:44
#24楼
以下是引用我不是真心的2019/9/2 20:28:43的发言:
一看就不是正规科班出身,EMC都没有考虑的
你说的是电磁干扰,我的变频器和伺服驱动器,功率都很小,而且我这里没有模拟量。
14014
超级大手 版主
文章数:4344
年度积分:50
历史总积分:14014
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/4 17:29:18
#25楼
以下是引用ntlxfei2019/9/2 20:39:16的发言:
为什么大家都喜欢把空开放最上面?????
是  我早就发现这个问题。国家级电气设计规范显示主断路器都是在下方但我所接触到的配电柜,箱都把主断路器布置在了上面,连我自己装配或指导装配的都安装在上面,不行我就改改。
此帖发自手机工控论坛
4326
965528555
文章数:507
年度积分:50
历史总积分:4326
注册时间:2009/9/7
发站内信
三菱电机活动(三)
发表于:2019/9/4 17:50:05
#26楼
应该是PLC和继电器放上面,然后下面是空开,变频器,伺服。或者是左右布置,左面从上到下是空开,变频器,伺服这些,右边从上到下是PLC,中继,端子排这些。其实你这个柜子完全可以左右布置
你这上下都是强电,把PLC夹在中间,第一不安全,第二容易受到干扰,第三强电弱电会在线槽混合走线。
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
8876
chi1225
文章数:2412
年度积分:272
历史总积分:8876
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2019/9/4 20:03:36
#27楼
一大堆继电器,还不如用终端继电器模组。省接线,省空间~~
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
1918
ntlxfei
文章数:87
年度积分:50
历史总积分:1918
注册时间:2014/12/16
发站内信
发表于:2019/9/4 20:04:43
#28楼
以下是引用9655285552019/9/4 17:50:05的发言:
应该是PLC和继电器放上面,然后下面是空开,变频器,伺服。或者是左右布置,左面从上到下是空开,变频器,伺服这些,右边从上到下是PLC,中继,端子排这些。其实你这个柜子完全可以左右布置
你这上下都是强电,把PLC夹在中间,第一不安全,第二容易受到干扰,第三强电弱电会在线槽混合走线。



同感,但是现在好多人都习惯把空开放最上面了
16090
wml0060
文章数:4907
年度积分:83
历史总积分:16090
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2019/9/4 20:25:47
#29楼
PLC 放在最上面好一些。个人拙见。