中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 220KW电机三相不平衡电流毫无规律性到100A,持续半小时,然后有时候又正常
发表新帖 回复该主题
回帖:9个,阅读:385 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

220KW电机三相不平衡电流毫无规律性到100A,持续半小时,然后有时候又正常

分享到
63
无花无酒friv
文章数:4
年度积分:58
历史总积分:63
注册时间:2018/6/7
发站内信
发表于:2019/8/23 14:42:33
#0楼
各位技术大大您好!

  现场情况如下:

  现场一套设备最大的为220KW的循环泵,由一台ABB 250KW的 ACS 580带着,经常时不时出现报输入缺相故障,经ABB检查是直流母线电压为了抑制输出电流过大而降压造成的。
  经监测总进线柜的电流(其他负载总共不到40A电流),三相电流大部分时间正常,一天无缘无故有个好几次出现三相不平衡,最高到一百多A,如果继续变大,变频就报故障跳停了。电机声音温度非常正常,负载也没变化,变压器出来的其他三路照明等设备用电量最大不会超过80A.感觉又不像外部引起的,负载也不是。查了好久都不知道啥原因了。求指点,如弱能解决,必有重谢

下面这段是论坛上另外一个哥们遇到的情况,感觉我就跟这差不多。
发表于:楼主
  有一座加压泵房,共4台电动机,220kw,额定电流400A,分别用变频器和软启动器运行,4台电动机不平衡电流波动,最多相差100A,持续时间约30秒左右,发生频率不固定。
怀疑变频器和软启动器有问题,更换为交流接触器运行,故障依旧。更换电动机,电流依然波动。
后来干脆更换变压器,故障依旧。询问供电公司的供电质量是否有问题,得到回答是这条供电线路带很多用户,都没有发生这种情况,供电质量没有问题。



1分悬赏
63
无花无酒friv
文章数:4
年度积分:58
历史总积分:63
注册时间:2018/6/7
发站内信
发表于:2019/8/23 14:43:51
#1楼
12283
李东泽 版主
文章数:6412
年度积分:3211
历史总积分:12283
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/23 15:23:55
#2楼
楼主加一个电压检测仪表,如果电压低于多少伏,就报警或者跳闸,推荐用厦门宇电的
13279
goldage
文章数:7839
年度积分:2664
历史总积分:13279
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/8/23 21:30:17
#3楼
建议电机电缆线加装电流表继续检测,注意观察三相电流出现不平衡时候是否外部供电出现异常,ABB的变频器还算可靠,很多在供水行业运行性能稳定,口碑比较好
342
我不是真心的
文章数:185
年度积分:342
历史总积分:342
注册时间:2019/8/23
发站内信
发表于:2019/8/23 21:44:46
#4楼
加一台电能质量分析仪,主要监测电网以及本公司设备产生的谐波,看故障现象好像是谐波导致的异常
2475
华新大个子
文章数:398
年度积分:413
历史总积分:2475
注册时间:2016/2/7
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/8/24 9:28:12
#5楼
回复 #1楼 无花无酒friv
变频器报进线电源缺相还是电机缺相?
108
lvpretend
文章数:34
年度积分:108
历史总积分:108
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2019/8/25 8:57:49
#6楼
有没有带电容补偿柜什么的?变频器输入侧加三相电压表监测下电源电压。
5230
yutianhe95
文章数:2304
年度积分:1688
历史总积分:5230
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/8/26 12:08:34
#7楼
询问供电局得到的不一定是正确答复,我们有个项目不是专线,很多时候线路上都有中高频炉工作,虽不是缺相问题,但电压波动太大,后来自己做了电能记录找的供电局才给处理。
你这种问题不妨试试排除法?
保证线路只有这台水泵工作,看看是否还存在着情况?或者在这台水泵不工作时其它设备正常工作时电能质量看看
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
22606
wenquan753
文章数:14318
年度积分:1876
历史总积分:22606
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/8/26 15:02:17
#8楼
6楼提到的电容补偿可以检查一下
谐波干扰不应该会出现电流差异大。
3935
想想看
文章数:1248
年度积分:300
历史总积分:3935
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2019/8/26 18:32:46
#9楼
电流不平衡时电压是否平衡?如果电流不平衡时电压平衡,那么是负载的问题。如果电流不平衡时电压也不平衡,那就是电源的问题,重点检查总零线接触是否良好。