一个室外不锈钢柜,内置两台变频器分别拖动两台水泵,由PLC根据水位来实现轮换运行,远程通过无线路由由手机端实现监控。
PLC和变频器之间用铁板隔开的,PLC端220V电源由隔离变压器供电。
控制回路都是24VDC,图纸时间仓促,画的比较凌乱,将近着吧,主要元器件和柜体已经买回,等排版安装,到时做好了上传照片。
PLC和24DC电源的0V我肯定不接地了,图片上传后有点模糊。我想听听大家的3方面意见:
1)这样做除外,还有什么其他优化的地方可以尽量减少干扰的?
2)还有哪些可以完善的保护措施?
3)有没有不合理的地方
附件 1.jpg

附件 2.jpg
[此贴子已经被作者于2019/8/21 8:47:44编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
12283
李东泽 版主
文章数:6412
年度积分:3211
历史总积分:12283
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/16 15:13:25
#1楼
楼主的好像是施耐德PLC,另外楼主只说了PLC和变频器之间有铁板,但是变压器和PLC之间有铁板吗?
4187
711022027
文章数:356
年度积分:933
历史总积分:4187
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2019/8/16 17:17:09
#2楼
plc模拟量控制变频器,应该问题不大,主要是通讯部分,路由器,电源隔离,通讯线上套个磁环,可以用两半开合式的。
5230
yutianhe95
文章数:2304
年度积分:1688
历史总积分:5230
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/8/17 8:00:25
#3楼
回复 #1楼 李东泽
变压器在PLC室,到PLC室去的除了220V的隔离变压器的一次侧电源外,其余都是24VDC进出。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
5230
yutianhe95
文章数:2304
年度积分:1688
历史总积分:5230
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/8/17 8:16:28
#4楼
以下是引用7110220272019/8/16 17:17:09的发言:
plc模拟量控制变频器,应该问题不大,主要是通讯部分,路由器,电源隔离,通讯线上套个磁环,可以用两半开合式的。

谢谢指点,我最担心的是水位信号受到干扰,导致自动起停出现紊乱。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
12283
李东泽 版主
文章数:6412
年度积分:3211
历史总积分:12283
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/17 9:57:43
#5楼
以下是引用yutianhe952019/8/17 8:00:25的发言:
变压器在PLC室,到PLC室去的除了220V的隔离变压器的一次侧电源外,其余都是24VDC进出。
隔离变压器本身就是一个干扰源,如果变压器不大,那么干扰源还行,如果大了,就会产生干扰大,
建议楼主考虑一下
4187
711022027
文章数:356
年度积分:933
历史总积分:4187
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2019/8/17 14:02:45
#6楼
回复 #4楼 yutianhe95
我看到你水位信号是电流信号,用屏蔽线套磁环,软件可以多采样做平均值处理,电机也要用屏蔽线,变频器输出套磁环绕几圈。
11913
1053370790
文章数:3802
年度积分:943
历史总积分:11913
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2019/8/17 14:25:07
#7楼
以下是引用李东泽2019/8/17 9:57:43的发言:
以下是引用yutianhe952019/8/17 8:00:25的发言:
变压器在PLC室,到PLC室去的除了220V的隔离变压器的一次侧电源外,其余都是24VDC进出。
隔离变压器本身就是一个干扰源,如果变压器不大,那么干扰源还行,如果大了,就会产生干扰大,
建议楼主考虑一下
第一次听说隔离变压器本身就是一个干扰源,这个有点不对吧。一直都是知道隔离变压器可以有效的去除很多干扰,大量应用于各种机床中,很好的避免了各种干扰。
12283
李东泽 版主
文章数:6412
年度积分:3211
历史总积分:12283
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/17 14:38:00
#8楼
以下是引用10533707902019/8/17 14:25:07的发言:
隔离变压器是阻挡一部分干扰源,是阻挡的能够阻止一部分谐波的传输。
但是变压器本身,都会产生磁感应,我的建议仅供参考
46078
kdrjl 版主
文章数:23156
年度积分:1757
历史总积分:46078
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/8/17 21:53:50
#9楼
不管咋说,看楼主的主电路图,就没有按照EMC(电磁兼容)做。变频器的干扰会影响PLC正常工作的。对变频器的放射和传导噪声基本没有防护呦。

对变频器+PLC的自动化与驱动系统而言,做好变频器与电机的EMC安装布线,非常重要。从源头抑制变频器的高频噪声,事半功倍。