中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 大型商场消防风机启动系统,短路不好使
发表新帖 回复该主题
回帖:6个,阅读:235 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

大型商场消防风机启动系统,短路不好使

分享到
7412
超级大手 版主
文章数:1834
年度积分:1886
历史总积分:7412
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/13 6:33:18
#0楼
这是用在哈市南岗区一大型商场消防风机启动系统,消控中心人员调试发现不好使,短路,让我看看咋回事?
图

图

先看第二图,这样的设计,短路就对了符合图纸要求,第一个图无论如何就是不好使,厂家是沈阳的就是不来,真佩服他们这种设计方案也敢拿出来,对付这些问题就是拆,

[此贴子已经被作者于2019/7/14 17:27:38编辑过]
此帖发自论坛APP
4044
zhengchang
文章数:1289
年度积分:515
历史总积分:4044
注册时间:2011/5/6
发站内信
发表于:2019/7/13 8:30:26
#1楼
你这图片就看不到啊,一堆乱码。
7412
超级大手 版主
文章数:1834
年度积分:1886
历史总积分:7412
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/14 9:09:26
#2楼
以下是引用zhengchang2019/7/13 8:30:26的发言:
你这图片就看不到啊,一堆乱码。
我现在就能用手机APP参与论坛,论坛管理说APP就是这样,很别扭,
[此贴子已经被作者于2019/7/14 21:28:56编辑过]
此帖发自手机工控论坛
7412
超级大手 版主
文章数:1834
年度积分:1886
历史总积分:7412
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/14 18:02:19
#3楼
今天在拆之前查了一下柜子厂家的电话,查到了,居然打通了,提出短路等问题后厂家技术员竟然承认图纸画错了,
此帖发自手机工控论坛
11389
李东泽 版主
文章数:5939
年度积分:2317
历史总积分:11389
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/14 19:22:43
#4楼
以下是引用超级大手2019/7/14 18:02:19的发言:
今天在拆之前查了一下柜子厂家的电话,查到了,居然打通了,提出短路等问题后厂家技术员竟然承认图纸画错了,
应该是面对你这样高手,没有办法,只能承认错误了
11391
fsjnzhouyan
文章数:3635
年度积分:1263
历史总积分:11391
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2019/7/14 21:15:18
#5楼
承认错误不错了,有错了还要狡辩。
摸着石头过河,走自己的路吧!
3270
蜀中之首
文章数:2173
年度积分:1753
历史总积分:3270
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/7/15 10:24:35
#6楼
调试,新设备?舍近求远,哈市没人做这样的设备表情
旧设备,咋通过验收的
是不是原来安装修正了错误,后来有人又改回图示
将错误的改正不行,一定要拆啊