中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器维修

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 西门子6SE7024-7TD61-Z的逆变器报F26
发表新帖 回复该主题
回帖:2个,阅读:109 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

西门子6SE7024-7TD61-Z的逆变器报F26

分享到
237
cgwong
文章数:2
年度积分:84
历史总积分:237
注册时间:2016/3/25
发站内信
发表于:2019/7/11 20:20:31
#0楼
 [size=4]近日维修了两台6SE7024-7TD61-Z的逆变器,在维修部带7.5KW电机运行正常,而装到生产线通过PLC控制时,上电在未给定频率(频率为0)时,就报F026,用其他的逆变器能正常运行。运回来后仍然带7.5KW电机正常运行。目前维修部只有7.5KW电机,是否是负载太轻还是其他原因呢?请大师们帮忙分析一下其中原因和处理方法,谢谢!
此帖在手机端发布过一次,很奇怪PC端却看不到帖子,无奈只能在PC端再发一次。[/size]
附件 微信图片_20190711201831.jpg



12744
goldage
文章数:7496
年度积分:2129
历史总积分:12744
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/7/11 21:10:03
#1楼
可能存在的问题是L2相存在短路或接地故障(包括电机),既然你用电机负载没问题,有可能是客户的电机存在问题,但是楼主题目中客户电机用其他的变频确是正常,建议检查一下其他变频的数据设置和你这个变频数据是否存在差异
237
cgwong
文章数:2
年度积分:84
历史总积分:237
注册时间:2016/3/25
发站内信
发表于:2019/7/11 21:18:38
#2楼
回复 #1楼 goldage
把有故障变频器的CUVC板换到其他逆变器上也能正常运行。