中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: 求助!我程序这样写为什么串口调试助手接收不到数据?
发表新帖 回复该主题
回帖:38个,阅读:891 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

求助!我程序这样写为什么串口调试助手接收不到数据?

分享到
773
见血封喉
文章数:132
年度积分:450
历史总积分:773
注册时间:2018/8/15
发站内信
发表于:2019/7/4 14:33:15
#0楼
通讯格式D8120也设置成一样了,按下X1按钮,PLC这边的通讯模块SD这个灯会闪烁,但是串口调试助手就是没有收到数据,各位大神麻烦指点一下,搞了几天了,实在搞不懂,谢谢!
附件 新程序1.jpg

附件 新程序2.jpg

附件 新程序3.jpg



10852
pqsh 版主
文章数:4606
年度积分:2713
历史总积分:10852
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/7/4 17:53:17
#1楼
那接线呢?
你可以量一下sd线的电压或者波形.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@
773
见血封喉
文章数:132
年度积分:450
历史总积分:773
注册时间:2018/8/15
发站内信
发表于:2019/7/4 18:09:23
#2楼
回复 #1楼 pqsh
电压有9.48V,我按一下能看到电压会变化,这能说明是数据有发出么?
10852
pqsh 版主
文章数:4606
年度积分:2713
历史总积分:10852
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/7/4 18:15:56
#3楼
以下是引用见血封喉2019/7/4 18:09:23的发言:
电压有9.48V,我按一下能看到电压会变化,这能说明是数据有发出么?
232?几脚和几脚?
基本判断有数据发出.
接线正确?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@
16829
guanyumou 版主
文章数:8057
年度积分:2902
历史总积分:16829
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/7/4 19:57:46
#4楼
以下是引用见血封喉2019/7/4 18:09:23的发言:
电压有9.48V,我按一下能看到电压会变化,这能说明是数据有发出么?
232DB和USB转RS232的接线!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
16829
guanyumou 版主
文章数:8057
年度积分:2902
历史总积分:16829
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/7/4 19:59:12
#5楼
据我所知,
232BD的管脚定义:
3:发送
2:接收
5:信号地

USB转RS232管脚定义:
3:发送
2:接收
5:信号地

你对比、检查!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
25191
YXBK 版主
文章数:11964
年度积分:4179
历史总积分:25191
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/7/4 19:59:36
#6楼
我这有个485BD试了一下是可以的
附件 2019-07-04_195319.jpg
附件 2019-07-04_195335.jpg
附件 2019-07-04_195648.jpg
附件 2019-07-04_195709.jpg
大家一起学习
773
见血封喉
文章数:132
年度积分:450
历史总积分:773
注册时间:2018/8/15
发站内信
发表于:2019/7/5 15:17:31
#7楼
以下是引用guanyumou2019/7/4 19:57:46的发言:
以下是引用见血封喉2019/7/4 18:09:23的发言:
电压有9.48V,我按一下能看到电压会变化,这能说明是数据有发出么?
232DB和USB转RS232的接线!
我在串口调试助手那里点击打开串口或者关闭串口时能明显听得到PLC通讯模块吱吱声的变化,(由于我现在的电脑没有串口,全是USB接口,也没有多余的USB转232的线,所以还不能确定是不是线的问题,得晚上回去用自己的电脑才能试一下)
773
见血封喉
文章数:132
年度积分:450
历史总积分:773
注册时间:2018/8/15
发站内信
发表于:2019/7/5 15:22:12
#8楼
以下是引用YXBK2019/7/4 19:59:36的发言:
我这有个485BD试了一下是可以的
附件 2019-07-04_195319.jpg
附件 2019-07-04_195335.jpg
附件 2019-07-04_195648.jpg
附件 2019-07-04_195709.jpg
我也按照您的程序去写了,我的硬件是FX3U-16MT-ESA的PLC,通讯模块是FX3U-232-BD,我在串口调试助手那里点击打开串口或者关闭串口时能明显听得到PLC通讯模块吱吱声的变化,我换了很多串口调试助手都是一样(由于我现在的电脑没有串口,全是USB接口,也没有多余的USB转232的线,所以还不能确定是不是线的问题,得晚上回去用自己的电脑才能试一下)但是我打开或关闭软件都能听到PLC声音的变化啊,这能说明什么问题呢?
773
见血封喉
文章数:132
年度积分:450
历史总积分:773
注册时间:2018/8/15
发站内信
发表于:2019/7/5 15:26:28
#9楼
以下是引用pqsh2019/7/4 18:15:56的发言:
以下是引用见血封喉2019/7/4 18:09:23的发言:
电压有9.48V,我按一下能看到电压会变化,这能说明是数据有发出么?
232?几脚和几脚?
基本判断有数据发出.
接线正确?
我量电压时3脚跟5脚才有变化,2脚跟5脚没变化(我这里是只发送,不接收,3脚是发送端,2脚是接收端)我在串口调试助手那里点击打开串口或者关闭串口时能明显听得到PLC通讯模块吱吱声的变化,(由于我现在的电脑没有串口,全是USB接口,也没有多余的USB转232的线,所以还不能确定是不是线的问题,得晚上回去用自己的电脑才能试一下)