发表于:2019/7/5 14:21:45
#50楼
以下是引用大蜜蜂2019/7/4 10:39:39的发言:
这个接线做工真是差劲!
请说下具体差劲在哪里,以后好提升。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
6699
yutianhe95
文章数:2747
年度积分:766
历史总积分:6699
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/7/5 14:22:48
#51楼
以下是引用jinqiaoma2019/7/4 12:27:37的发言:
着火方向是从里到外还是反着?

不知道 0.0 ,打开柜门时火都已经灭了表情
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
6699
yutianhe95
文章数:2747
年度积分:766
历史总积分:6699
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/7/5 14:24:04
#52楼
以下是引用yanli72342019/7/4 16:27:07的发言:
99%是设计的问题,本胖那种“全浮空”,根本就不可能出现这种情况。电源、IO、通讯,全隔离,PLC内部的地是浮空的,哪怕出现火线接到PLC哪里的情况,也不会烧。因为没有回路。

弱电测后期考虑层主方法,接地悬空,包括DC24V负极。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
6699
yutianhe95
文章数:2747
年度积分:766
历史总积分:6699
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/7/5 14:24:44
#53楼
以下是引用kdrjl2019/7/4 15:24:09的发言:
PLC属于智能设备弱电的范畴,能着火,说明外部有强电耦合进来了。由此说明,系统的结构和布局有不合理的地方。尽管曾经有1年的工作经历,也不能说明它的布局和结构就是合理的。好好查查系统的连接结构,分析它的隐形故障可能性。

谢版主指点,后期绝对会考虑。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
6699
yutianhe95
文章数:2747
年度积分:766
历史总积分:6699
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/7/5 14:25:18
#54楼
以下是引用liuxd69092019/7/4 12:57:53的发言:
程序及硬件,该互锁的互锁,该接中继的接中接,该接吸收回路的也尽量都接上,一般也不会出啥这么严重的问题的呀。不该省的千万不要省,省不多少,最后遭罪的还是自己。

是的,关键是来回一趟还要1天多时间,也麻烦 0.0
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
6867
蜀中之首
文章数:4667
年度积分:2134
历史总积分:6867
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/7/5 15:03:50
#55楼
以下是引用yutianhe952019/7/5 14:08:01的发言:
以下是引用蜀中之首2019/7/4 20:37:04的发言:
图纸勉强看了(字太小,放大又模糊)
你看说的对不对
手-自信号有进PLC(I16,I17,I18),各自可以分别手-自选择,如果2号机打手动,并有操作,会不会产生与另2路的附加回来,你慢慢找电路及程序。
从PLC图看,只用了6个输出,还都是AC220V中继/指示灯,负载不是很大,同时输出估计1A都不到,加个保险。
怀疑其他火线经过某条路径窜入PLC,有可能,但现在是烧了,不是爆了
出了可能是PLC质量问题,你在从环境考查,上次是更换继电器,还是换PLC?
更换的是新PLC,就建议你,PLC的控制电路改DC24V.

是的,如此看来后期我还是使用24V,昨天晚上想了一晚上,最多使用AC220和DC24混用或者AC220和AC24混用,因为有的电机功率大的话接触器线圈DC24V驱动不了。
为什么要动接触器?最多中继都用DC24V继电器,如果不想大动,PLC输出的中继改用DC24V,即AC+DC中继混用
48205
kdrjl 版主
文章数:24148
年度积分:1437
历史总积分:48205
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/7/5 16:01:08
#56楼
回复 #53楼 yutianhe95
如果是因为0和地混用的地线接了PLC的PE,那被烧的可能性还是很大的。
我是你的朋友
6699
yutianhe95
文章数:2747
年度积分:766
历史总积分:6699
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/7/5 16:28:30
#57楼
回复 #55楼 蜀中之首
我的意思是如果接触器是小电流的,整个控制回路包括接触器的控制就都用DC24V而不会用AC220V了,因为上百KW的电机的接触器线圈DC24V驱动的少,是这个意思.
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
10629
yanli7234 版主
文章数:3048
年度积分:196
历史总积分:10629
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2019/7/6 11:30:12
#58楼
回复 #52楼 yutianhe95
24V-悬空吧,这样才是跟外部的电彻底隔离的。但为了没有触电感,设备外壳全部接地。但设备外壳不要跟控制系统的DC电源-连上。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
3299
ycwmjw
文章数:535
年度积分:291
历史总积分:3299
注册时间:2011/2/20
发站内信
发表于:2019/7/6 15:45:32
#59楼
回复 #30楼 yutianhe95
同意65楼的见解。回路中有必要配置适当的保险丝。
此帖发自论坛APP