#30楼
回复 #13楼 qq2994216177
PLC输出端电源直接从控制回路开关后取得,微断肯定有的
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
9851
yutianhe95
文章数:3350
年度积分:186
历史总积分:9851
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/7/4 16:45:18
#31楼
回复 #17楼 465010287
输出端在微断后加装熔断器?
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
6164
zhengchang
文章数:1820
年度积分:50
历史总积分:6164
注册时间:2011/5/6
发站内信
发表于:2019/7/4 17:04:22
#32楼
没看错的话,左边那个大大的是变频器吧,不烧PLC真是对不起它呀。
6164
zhengchang
文章数:1820
年度积分:50
历史总积分:6164
注册时间:2011/5/6
发站内信
发表于:2019/7/4 17:18:07
#33楼
看了一下接线图,这个设计牛逼牛逼,相线都引到com端了,再去个地线就是回路。
9851
yutianhe95
文章数:3350
年度积分:186
历史总积分:9851
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/7/4 19:04:08
#34楼
null
请指教,那你说用220的中继com如何接?这种接法用的很多,第一次出现这问题。本来想着多加一个中继以避免和手动线路共线的,给省了。
[此贴子已经被作者于2019/7/4 19:06:31编辑过]
此帖发自论坛APP
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
7968
蜀中之首
文章数:5235
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/7/4 20:37:04
#35楼
图纸勉强看了(字太小,放大又模糊)
你看说的对不对
手-自信号有进PLC(I16,I17,I18),各自可以分别手-自选择,如果2号机打手动,并有操作,会不会产生与另2路的附加回来,你慢慢找电路及程序。
从PLC图看,只用了6个输出,还都是AC220V中继/指示灯,负载不是很大,同时输出估计1A都不到,加个保险。
怀疑其他火线经过某条路径窜入PLC,有可能,但现在是烧了,不是爆了
出了可能是PLC质量问题,你在从环境考查,上次是更换继电器,还是换PLC?
更换的是新PLC,就建议你,PLC的控制电路改DC24V.
17814
qq2994216177
文章数:5282
年度积分:399
历史总积分:17814
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/7/4 21:16:38
#36楼
图手机看不方便,粗看了一下,我不会这样设计,我一般PLC输入输出用DC24V,输出信号用DC24继电器转换一下很方便的呀!你这样设计PLC接触点故障率高……当然每个人习惯不一样,稳定就好……
此帖发自手机工控论坛
8464
450767466
文章数:1667
年度积分:50
历史总积分:8464
注册时间:2013/8/25
发站内信
发表于:2019/7/4 21:24:15
#37楼
是哪方面的问题?
13675
465010287 版主
文章数:6312
年度积分:144
历史总积分:13675
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/7/4 22:34:29
#38楼
回复 #31楼 yutianhe95
在前端加。规格都小一点
5543
五行烧友
文章数:219
年度积分:53
历史总积分:5543
注册时间:2011/11/10
发站内信
发表于:2019/7/5 8:40:31
#39楼
潮湿,电缆进线口用发泡剂填充上面再压一层防火泥,以后方便拆卸维修,