中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 铜电线的安全载流量
发表新帖 回复该主题
回帖:18个,阅读:551 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

铜电线的安全载流量

分享到
2237
26349092
文章数:236
年度积分:948
历史总积分:2237
注册时间:2014/10/28
发站内信
发表于:2019/7/3 11:27:28
#10楼
安全载流量按国标的算法都是有一个范围的,我一般按最低的载流量算,这样保险点,毕竟现在生产厂家要挣钱表情
276
314694132
文章数:36
年度积分:109
历史总积分:276
注册时间:2017/3/21
发站内信
发表于:2019/7/6 8:13:53
#11楼
用一50mm3的电缆给总功率是98kw空压机供电,电缆线发烫,70的温度.
[此贴子已经被作者于2019/7/7 10:49:56编辑过]
276
314694132
文章数:36
年度积分:109
历史总积分:276
注册时间:2017/3/21
发站内信
发表于:2019/7/6 8:17:10
#12楼
98kw的额定电流估算是195安倍,可能就是50mm2的极限载流量了。电是架空的
[此贴子已经被作者于2019/7/7 10:43:03编辑过]
10384
yanli7234 版主
文章数:3009
年度积分:1582
历史总积分:10384
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2019/7/6 11:40:08
#13楼
回复 #11楼 314694132
如果电缆温度确实是70℃,那么应该可以长期使用。你这个用法确实很玄乎啊,本胖真不敢这么用,98KW的电机真没见过,咱假设100KW吧,电流按200A算,不差表,俺瞎估摸,一般选70mm2的铜电缆。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
276
314694132
文章数:36
年度积分:109
历史总积分:276
注册时间:2017/3/21
发站内信
发表于:2019/7/7 10:42:17
#14楼
以下是引用yanli72342019/7/6 11:40:08的发言:
如果电缆温度确实是70℃,那么应该可以长期使用。你这个用法确实很玄乎啊,本胖真不敢这么用,98KW的电机真没见过,咱假设100KW吧,电流按200A算,不差表,俺瞎估摸,一般选70mm2的铜电缆。



这个电缆是以前电工装的,是给3台空压机和冷干机总共98KW,温度估计不止70度,有85度左右吧。
480
阳光225
文章数:7
年度积分:480
历史总积分:480
注册时间:2019/4/20
发站内信
发表于:2019/7/7 17:36:03
#15楼
估算口诀:??
二点五下乘以九,往上减一顺号走。??三十五乘三点五,双双成组减点五。??条件有变加折算,高温九折铜升级。??穿管根数二三四,八七六折满载流。
480
阳光225
文章数:7
年度积分:480
历史总积分:480
注册时间:2019/4/20
发站内信
发表于:2019/7/7 17:46:29
#16楼
补充一下,上述是铝芯线估算。铜线比铝能力强,故可以在上面基础上放大一个级别量,就是说,2.5铜线相当于4铝线
10384
yanli7234 版主
文章数:3009
年度积分:1582
历史总积分:10384
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2019/7/7 19:28:54
#17楼
回复 #14楼 314694132
要是85℃,那还是换一根吧。或者并上一根50mm2的也行。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
64
MU8936
文章数:5
年度积分:64
历史总积分:64
注册时间:2019/7/11
发站内信
发表于:2019/7/11 23:00:40
#18楼
看电缆吧,查电工手册,材质铜芯等,那个口诀也只是经验法