中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 铜电线的安全载流量
发表新帖 回复该主题
回帖:18个,阅读:382 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

铜电线的安全载流量

分享到
273
314694132
文章数:36
年度积分:106
历史总积分:273
注册时间:2017/3/21
发站内信
发表于:2019/7/2 17:36:20
#0楼
今天在网上查了下铜电线的安全载流量,发现都不一样的.安全载流量到底是多少?最大载流量又是多少,有没有师傅在这方面实验过。能否分享下。
9103
qq2994216177
文章数:3249
年度积分:1614
历史总积分:9103
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/7/2 18:24:12
#1楼
网上的都是大概的载流量,实际还是以厂家提供的为主,现在买电线如果不是真正的国标你必须先加大一级,比如说4平方根本没有4平方……
此帖发自手机工控论坛
24767
yanwen0227
文章数:15194
年度积分:1246
历史总积分:24767
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2019/7/2 20:33:34
#2楼
以下是引用qq29942161772019/7/2 18:24:12的发言:
网上的都是大概的载流量,实际还是以厂家提供的为主,现在买电线如果不是真正的国标你必须先加大一级,比如说4平方根本没有4平方……
说的对!买货时说是4平方的,实际就是2.5的,看着都不敢用。
此帖发自手机工控论坛
12746
goldage
文章数:7498
年度积分:2131
历史总积分:12746
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/7/2 21:09:22
#3楼
一般你就参考一个平方2.5个电流吧
11389
李东泽 版主
文章数:5939
年度积分:2317
历史总积分:11389
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/2 21:16:02
#4楼
安全载流和安装环境有关系,例如是穿管还是埋入地下
22471
mjinbao
文章数:13688
年度积分:1618
历史总积分:22471
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/7/2 22:11:34
#5楼
查看到的有哪些资料,具体情况如何:不一样有不有品牌、敷设方式、环境温度等条件。
10869
pan_xiansheng
文章数:1659
年度积分:992
历史总积分:10869
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2019/7/2 22:26:25
#6楼
电缆的载流量当然不一样,不同的安装环境,就有不同的载流量,有架空安装,有穿管安装,有地埋安装,其原因就是因为散热条件限制。
7406
超级大手 版主
文章数:1831
年度积分:1880
历史总积分:7406
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/3 0:15:46
#7楼
安全载流跟距离,电压,电缆质量,环境有决定性关系。仅参照国标不行,要根据以往经验判断。
[此贴子已经被作者于2019/7/3 0:18:17编辑过]
此帖发自手机工控论坛
45628
kdrjl 版主
文章数:22966
年度积分:1307
历史总积分:45628
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/7/3 8:41:52
#8楼
载流量就是找电缆的制造商销售要技术参数。查表选合适的。背口诀,经验什么的都是参考。依据还是厂家提供的产品样本技术参数。出了问题也好追责。
[此贴子已经被作者于2019/7/3 8:42:39编辑过]
我是你的朋友
9484
yanli7234 版主
文章数:2522
年度积分:682
历史总积分:9484
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2019/7/3 10:09:17
#9楼
其实,电缆的载流量不同的电工手册上确实有差异,但不是很大。记得买电缆的时候,跟厂家说:不能亏方,长度可以亏。然后那些JS给你的基本上都是足方的电缆了,但标称100米的,可能只有不到90米了。另外就是千万要注意接线质量,电缆烧的地方几乎都是接头的位置。
国人当自强,共同努力,抵制日货。