今天在网上查了下铜电线的安全载流量,发现都不一样的.安全载流量到底是多少?最大载流量又是多少,有没有师傅在这方面实验过。能否分享下。
9578
qq2994216177
文章数:3395
年度积分:2089
历史总积分:9578
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/7/2 18:24:12
#1楼
网上的都是大概的载流量,实际还是以厂家提供的为主,现在买电线如果不是真正的国标你必须先加大一级,比如说4平方根本没有4平方……
此帖发自手机工控论坛
25053
yanwen0227
文章数:15264
年度积分:1532
历史总积分:25053
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2019/7/2 20:33:34
#2楼
以下是引用qq29942161772019/7/2 18:24:12的发言:
网上的都是大概的载流量,实际还是以厂家提供的为主,现在买电线如果不是真正的国标你必须先加大一级,比如说4平方根本没有4平方……
说的对!买货时说是4平方的,实际就是2.5的,看着都不敢用。
此帖发自手机工控论坛
13300
goldage
文章数:7851
年度积分:2685
历史总积分:13300
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/7/2 21:09:22
#3楼
一般你就参考一个平方2.5个电流吧
12304
李东泽 版主
文章数:6428
年度积分:3232
历史总积分:12304
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/2 21:16:02
#4楼
安全载流和安装环境有关系,例如是穿管还是埋入地下
22552
mjinbao
文章数:13697
年度积分:1699
历史总积分:22552
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/7/2 22:11:34
#5楼
查看到的有哪些资料,具体情况如何:不一样有不有品牌、敷设方式、环境温度等条件。
11091
pan_xiansheng
文章数:1687
年度积分:1214
历史总积分:11091
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2019/7/2 22:26:25
#6楼
电缆的载流量当然不一样,不同的安装环境,就有不同的载流量,有架空安装,有穿管安装,有地埋安装,其原因就是因为散热条件限制。
7881
超级大手 版主
文章数:2054
年度积分:2355
历史总积分:7881
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/3 0:15:46
#7楼
安全载流跟距离,电压,电缆质量,环境有决定性关系。仅参照国标不行,要根据以往经验判断。
[此贴子已经被作者于2019/7/3 0:18:17编辑过]
此帖发自手机工控论坛
46093
kdrjl 版主
文章数:23165
年度积分:1772
历史总积分:46093
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/7/3 8:41:52
#8楼
载流量就是找电缆的制造商销售要技术参数。查表选合适的。背口诀,经验什么的都是参考。依据还是厂家提供的产品样本技术参数。出了问题也好追责。
[此贴子已经被作者于2019/7/3 8:42:39编辑过]
我是你的朋友
9967
yanli7234 版主
文章数:2784
年度积分:1165
历史总积分:9967
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2019/7/3 10:09:17
#9楼
其实,电缆的载流量不同的电工手册上确实有差异,但不是很大。记得买电缆的时候,跟厂家说:不能亏方,长度可以亏。然后那些JS给你的基本上都是足方的电缆了,但标称100米的,可能只有不到90米了。另外就是千万要注意接线质量,电缆烧的地方几乎都是接头的位置。