中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 一台恒压供水柜,变频器不启动啥原因?对方车费都不肯出
发表新帖 回复该主题
回帖:31个,阅读:979 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

一台恒压供水柜,变频器不启动啥原因?对方车费都不肯出

分享到
7861
超级大手 版主
文章数:2049
年度积分:2335
历史总积分:7861
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/7 13:09:41
#0楼
客户来电一台恒压供水柜昨天一切正常,今早开机给水控制仪显示1.6,实际设定0.6.变频器不启动,管道压力实际为零,远传压力表刚用两个月,到变频三线正常.开路后变频启动。外围故障没有,大家分析一下能是啥原因,现场距离我33公里,对方车费都不肯出。
[此贴子已经被jint于2019/6/12 10:10:02编辑过]
此帖发自手机工控论坛
12263
李东泽 版主
文章数:6403
年度积分:3191
历史总积分:12263
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/7 13:29:45
#1楼
楼主给水控制1.6单位是什么,另外一个就是恒压供水,给变频器的信号是模拟量信号还是开关量信号。
车费都不想出,证明问题不是很严重
7861
超级大手 版主
文章数:2049
年度积分:2335
历史总积分:7861
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/7 13:44:05
#2楼
问题好像已经缩小到远传表,但感觉远传表刚使用两个月能坏吗?
此帖发自手机工控论坛
24224
YXBK 版主
文章数:11411
年度积分:3212
历史总积分:24224
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/6/7 13:48:25
#3楼
这个东西不好说,坏了就坏了。
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
3664
646270767
文章数:614
年度积分:969
历史总积分:3664
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2019/6/7 14:27:08
#4楼
远传压力表损坏的可能性比较大。
此帖发自手机工控论坛
1407
s7200
文章数:173
年度积分:97
历史总积分:1407
注册时间:2004/4/27
发站内信
发表于:2019/6/7 14:33:33
#5楼
远传表的可能最大。建议带一个电位器,直接给定电阻信号到变频器,看看是不是根据电阻值起停,协助判断。
12263
李东泽 版主
文章数:6403
年度积分:3191
历史总积分:12263
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/7 14:33:35
#6楼
以下是引用超级大手2019/6/7 13:44:05的发言:
问题好像已经缩小到远传表,但感觉远传表刚使用两个月能坏吗?
可以测量,你的远传压力表是什么信号,是4-20毫安还是开关量
4174
711022027
文章数:355
年度积分:920
历史总积分:4174
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2019/6/7 14:38:11
#7楼
一般恒压供水都要安装水锤缓冲器,缓冲器是为了保护压力表、压力传感器不被损坏。安装过二套,都要求用户安装了。
7861
超级大手 版主
文章数:2049
年度积分:2335
历史总积分:7861
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/7 14:51:17
#8楼
附件 wx_camera_1559871570147.jpg
我想用这个东西去测试确认一下是不是远传表坏了?
[此贴子已经被作者于2019/6/7 15:34:31编辑过]
此帖发自手机工控论坛
7861
超级大手 版主
文章数:2049
年度积分:2335
历史总积分:7861
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/7 15:06:27
#9楼
以下是引用7110220272019/6/7 14:38:11的发言:
一般恒压供水都要安装水锤缓冲器,缓冲器是为了保护压力表、压力传感器不被损坏。安装过二套,都要求用户安装了。
表弯已经有了,水锤缓冲是个啥,没见过,方便发个图。
此帖发自手机工控论坛