发表于:2019/5/22 16:15:32
#0楼
接到一封站内来信:
--
版主你好,咨询一下称后重的问题:4个传感器并联后,经过一个模块485传给PLC,发现在称重设备的不同位置,传递的值,都不一样。按理说,传递给PLC的信号是设备总重量,不同位置,4个传感器并联后都是平均值,不应该有差距啊?谢谢你
--
我们也用过相类似的项目,测试车重,不是四个传感器,是两个,安装位置有严格规定,必须是侧重平台的中线两侧边缘,车轱辘与中线垂直位置,这样,在称重平台上车轱辘放偏了也没事,是测量的两个传感器的平均值。这里要有一个受力分析问题。
你的情况,四个传感器测重,四个传感器一定要放在称重平台的四个角,这样测重物放偏,也不影响测重平均值。如果不一样,说明4个传感器的位置不对,或者测重平台本身不均匀?不对称?总之,传感器并联不是问题,问题是测重平台均匀性及安装位置的对称性。
个见,仅供参考。
--
