中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

传感器论坛

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 传感器论坛 → 浏览主题: 关于称重传感器摆放位置与测试结果的关系。
发表新帖 回复该主题
回帖:40个,阅读:705 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
* 帖子主题:

关于称重传感器摆放位置与测试结果的关系。

分享到
46084
kdrjl 版主
文章数:23159
年度积分:1763
历史总积分:46084
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/5/22 16:15:32
#0楼
接到一封站内来信:
--
版主你好,咨询一下称后重的问题:4个传感器并联后,经过一个模块485传给PLC,发现在称重设备的不同位置,传递的值,都不一样。按理说,传递给PLC的信号是设备总重量,不同位置,4个传感器并联后都是平均值,不应该有差距啊?谢谢你
--
我们也用过相类似的项目,测试车重,不是四个传感器,是两个,安装位置有严格规定,必须是侧重平台的中线两侧边缘,车轱辘与中线垂直位置,这样,在称重平台上车轱辘放偏了也没事,是测量的两个传感器的平均值。这里要有一个受力分析问题。

你的情况,四个传感器测重,四个传感器一定要放在称重平台的四个角,这样测重物放偏,也不影响测重平均值。如果不一样,说明4个传感器的位置不对,或者测重平台本身不均匀?不对称?总之,传感器并联不是问题,问题是测重平台均匀性及安装位置的对称性。

个见,仅供参考。
我是你的朋友
1483
jian1021
文章数:56
年度积分:384
历史总积分:1483
注册时间:2012/3/7
发站内信
发表于:2019/5/22 19:41:06
#1楼
感谢版主,谢谢你及时回复。表情
现在的情况是1:设备是个搅拌机,算是异形设备(一头是搅拌罐,另一头是电机),所以会出现一端重,另一端轻。
1483
jian1021
文章数:56
年度积分:384
历史总积分:1483
注册时间:2012/3/7
发站内信
发表于:2019/5/22 19:52:30
#2楼
现在,我是从这几个方面分析问题,请版主指正。
  前期空载测量4个传感器的信号大小分别 1.5mv 1.7mv 2mv 1.6mv
  1、因为搅拌设备是由4个角支撑,所以,位置是固定的。
  2、考虑4个传感器是否在一个平面。今天现场测试反馈回来的信息,有一个角有一点不平,大概4-5度,不知这个影响大否?马上着手改正
 3、同时为了方便测试,打算现场不用并联,4个传感器分别通过模块传递信号给PLC,然后在PLC 中实现重量测量,触摸屏显示。不知这步是否可以改善称重的效果
13283
goldage
文章数:7840
年度积分:2668
历史总积分:13283
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/5/22 21:35:43
#3楼
一个平台用四个传感器?通常是三个做成电桥啊
1483
jian1021
文章数:56
年度积分:384
历史总积分:1483
注册时间:2012/3/7
发站内信
发表于:2019/5/22 21:57:54
#4楼
回复 #3楼 goldage
实际情况是设备比较特殊,目前还有中间两个脚是悬空的,后面可能还要加6个传感器
此帖发自论坛APP
1483
jian1021
文章数:56
年度积分:384
历史总积分:1483
注册时间:2012/3/7
发站内信
发表于:2019/5/22 21:59:13
#5楼
回复 #3楼 goldage
请问一下,三个做成电桥是什么意思
此帖发自论坛APP
1483
jian1021
文章数:56
年度积分:384
历史总积分:1483
注册时间:2012/3/7
发站内信
发表于:2019/5/22 22:11:18
#6楼
加到6个传感器
此帖发自论坛APP
6034
limassol
文章数:557
年度积分:941
历史总积分:6034
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2019/5/22 22:33:29
#7楼
传感器在一个平面,传感器不是直接并联,加个接线盒调角差
46084
kdrjl 版主
文章数:23159
年度积分:1763
历史总积分:46084
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/5/23 10:39:09
#8楼
回复 #2楼 jian1021
可以试一试。

不过测重物一定要在称重传感器所包围的平面以内,且水平调整,然后并联平均试试呢?
我是你的朋友
13088
lizhengchao
文章数:7123
年度积分:1479
历史总积分:13088
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2019/5/23 11:49:21
#9楼
你的四个传感器没有使用接线盒吗?在接线盒里可以调整在空载时,每个传感器的输出信号,调整一致。看你的测试数据,最小的1.5mv,最大2mv了,差别太大
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 中华工控网 Copyright©2019 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2