用摇表检测是最好的方法,摇一下火零火和地之间的绝缘电阻,不严重的短路,万用表检测不出来。
此帖发自手机工控论坛
7968
蜀中之首
文章数:5235
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/5/16 13:52:54
#41楼
以下是引用22518341412019/5/16 11:48:18的发言:
用摇表检测是最好的方法,摇一下火零火和地之间的绝缘电阻,不严重的短路,万用表检测不出来。
估计目前也测不出来---灯可正常控制,其他电器也工作正常。
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/5/17 10:41:40
#42楼
回复 #39楼 蜀中之首
所以呀,设计变压器二次侧的负载开关和保护整定值,都要考虑各级的动作参数,保证其合理性。就不会出现越级跳闸或各级同归于尽的问题了。确保是哪级的问题,就保护哪级。