#0楼
有网友问到S7-200 SMART的固件更新问题。小蜜蜂帮找了一篇好文章,分享给有需要的人。

以下转自作者(北岛李工)

S7-200 SMART的V2.4版本已经支持PROFINET通信(重磅!新版本S7-200 SMART支持PROFINET通信)。
但是,如果你手头上的CPU固件版本低于V2.4,要使用新的PROFINET功能就必须首先进行固件版本的升级。S7-200 SMART CPU固件升级可以使用Micro SD卡或者使用编程软件STEP 7-Micro/WIN SMART。

附件 image.jpg

今天这篇文章,我们来介绍如通过STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4进行固件升级。STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4进行固件升级的步骤如下:

1、到S7-200 SMART官网(http://www.siemens.com.cn/s7-200smart)下载CPU的最新固件版本;下面这张图是我下载的最新的V2.4版本固件的截图:
附件 image.jpg

2、打开STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4,连接CPU:
附件 image.jpg

3、单击菜单栏【PLC】选项卡的【PLC】按钮:
附件 image.jpg

4、在弹出的【PLC 信息(PLC Information)】 对话框中,可以看到当前PLC的信息,包括:订货号、序列号、固件版本号等等。我的CPU ST20目前固件版本为V2.3.2,如下图:
附件 image.jpg
附件 image.jpg

5、单击【PLC信息】对话框的【固件更新】按钮,启动固件更新对话框。在固件更新对话框中,单击【浏览】按钮,找到之前准备好的要更新的固件,如下图:
附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件 image.jpg

6、单击【更新(Update)】 按钮对CPU的固件进行更新,更新过程中不要关闭CPU的电源。
根据通信接口的类型及波特率设置的不同,固件更新可能需要几分钟时间或更长时间。
我使用网线更新的过程大约3分钟左右。
注:固件更新期间CPU的输出被禁用

附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件 image.jpg

7、固件更新过程不要断电。更新完成后,STEP 7-Micro/WIN SMART会给予提示。
附件 image.jpg
附件 image.jpg

8、固件更新完成后,给CPU断电,稍等几秒后,重新上电,以激活新的固件。重新上电后连接CPU模块,检查固件版本是否得到更新。可以看到,我的CPU ST20的固件版本已经更新到V2.4了。

好了,关于使用STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4进行固件升级的方法就先介绍到这里。

8977
465010287 版主
文章数:5096
年度积分:1591
历史总积分:8977
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/5/14 16:16:13
#1楼
这个固件升级方法早就试过了,但是不知道论坛有没有这种更详细的,你这个帖子也非常详细,也帮助了很多人解这个固件升级方法
12351
329345277
文章数:5291
年度积分:761
历史总积分:12351
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2019/5/15 5:18:36
#2楼
正好这两天在找这个
不知道怎么回事,楼主给的网址打不开
然后我找到了直接下载链接
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109765009/s7-200-smart-sr-st-cpu-%E5%9B%BA%E4%BB%B6-v2-4-%E7%89%88%E6%9C%AC%E4%B8%8B%E8%BD%BD?dti=0&lc=zh-CN
需要注册西门子 全球资源库
12351
329345277
文章数:5291
年度积分:761
历史总积分:12351
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2019/5/15 5:22:23
#3楼
刚刚给弄 了个网盘链接
链接: https://pan.baidu.com/s/1GtEL9-Jj5nEY2obKkUhhRQ 提取码: b5ed

没注册西门子 全球资源库的童鞋没可以直接网盘下载了
43
工控小蜜蜂
文章数:9
年度积分:43
历史总积分:43
注册时间:2019/4/3
发站内信
发表于:2019/5/15 10:14:26
#4楼
感谢网友329345277的补充说明。给出的网址可以打开。

S7-200 SMART SR & ST CPU 固件 V2.4 版本下载(有需要的请将两卷压缩文件全部下载合并后再解压)

附件:FirmwareV2.4_update_files_for_customers.part1.rar
[本地下载]

附件:FirmwareV2.4_update_files_for_customers.part2.rar
[本地下载]

附资料来源:
附件 image.jpg
15281
guanyumou 版主
文章数:7300
年度积分:1454
历史总积分:15281
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/5/15 12:10:07
#5楼
以下是引用4650102872019/5/14 16:16:13的发言:
这个固件升级方法早就试过了,但是不知道论坛有没有这种更详细的,你这个帖子也非常详细,也帮助了很多人解这个固件升级方法
这个固件升级方法你确实早都试过了!不过楼主的帖子图文并茂,十分详细!楼主再次发出来也是很好的!
[此贴子已经被作者于2019/5/15 12:11:10编辑过]